LeoRAV
Взяли на облуживание дом 2х подъездный. Оборудование БУД-420М, БВД-421 стоит на посту охраны, далее в 2х подъездах (с 1-80кв., 81-120кв.) установлены БК-100 по 1 шт. Вообщем проблема заключаться в том что часть квартир слышит вызов снимает трубку и с обоих сторон слышен шум , свист . гул. Некторые квартиры слышат все прекрасно ( вызов и разговор), калитку открывают, часть квартир слышит все прексна но открыть калитку не могут. Помогите!!!
alex_t2
Ищите переполюсовку.
Бугор
Не исключено также КЗ, как на трубке так и на линии.
Стоит прозвонить между собой десятки и единицы
Braze
В данных глюках может быть сразу несколько причин на " калитку открывают, часть квартир слышит все прексна но открыть калитку не могут. " здесь может быть плохой контакт между трубкой и коммутатором (окисляются провода ,сопротивление линии связи возростает) поэтому для аналоговой связи контакт достаточен , а для управления открыванием замка -нет. К такому выводу я пришёл ,когда сам столкнулся с такой неисправностью, помогло зачистка контактных соединений.
De`Da
Прозвонить с коммутатора все трубки, проверить на кз десятки и ед., проверить коротыш на землю, замена коммутатора, замена панели.
Далее поэтапное отключение этажей.
Что то должно помочь.