Добрый день.
9 эт дом,2 подьезда,коридоры проходные,примерно 200 кв.
Оборудование--БВД-М200--2 штуки подключенные паралельльно,БК-100 2 шт.
пожелание жильцов---вместо кнопки выхода установить считыватели.
дом типа общежития,постоянный притон алкашей,наркоманов,и просто молодежи,которым по вечерам делать нечего.
вопрос-
как установка считывателя вместо кнопки соотносится с требованиями безопасности?
если правила ТБ разрешают это то возможно ли подключения считывателей к выведенными из БВД-М200 проводам,подключенным паралельно точкам ТМ и RFID на плате?
то что это все сломают в считанные дни,я не сомневаюся!

petr5555
Цитата(элкрипт @ Jul 2 2016, 09:47) *

Добрый день.
9 эт дом,2 подьезда,коридоры проходные,примерно 200 кв.
Оборудование--БВД-М200--2 штуки подключенные паралельльно,БК-100 2 шт.
пожелание жильцов---вместо кнопки выхода установить считыватели.
дом типа общежития,постоянный притон алкашей,наркоманов,и просто молодежи,которым по вечерам делать нечего.
вопрос-
как установка считывателя вместо кнопки соотносится с требованиями безопасности?
если правила ТБ разрешают это то возможно ли подключения считывателей к выведенными из БВД-М200 проводам,подключенным паралельно точкам ТМ и RFID на плате?
то что это все сломают в считанные дни,я не сомневаюся!


Дополнительные считыватели надо подключать к точке ТМ. И ТМ и RF.


элкрипт
Цитата(petr5555 @ Jul 2 2016, 14:21) *

Дополнительные считыватели надо подключать к точке ТМ. И ТМ и RF.

спасибо.
Dmfn_Create
Цитата(элкрипт @ Jul 2 2016, 19:10) *

спасибо.
.
А требования безопасности состоят в том, чтобы при отключении электроснабжения дверь открывалась. Если замок электромагнитный, то он автоматически откроется.
Ростик
Правила противопожарного режима РФ от 25.04.2012 года (в редакции от 06.04.2016 года) в пункте 35 говорят: Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

А СНиП 21-01-97 в пункте 6.9 говорят:
Выходы являются эвакуационными, если они ведут:
а) из помещений первого этажа наружу:
непосредственно;
через коридор;
через вестибюль (фойе);
через лестничную клетку;
через коридор и вестибюль (фойе);
через коридор и лестничную клетку...

Таким образом выход из подъезда жилого дома считается "эвакуационным" и должен открываться без ключа. Причём это не зависит от факта наличия или отсутствия пожара в здании. А значит считыватель на выход устанавливать нельзя.
petr5555
Цитата(Ростик @ Jul 5 2016, 14:54) *

Правила противопожарного режима РФ от 25.04.2012 года (в редакции от 06.04.2016 года) в пункте 35 говорят: Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

А СНиП 21-01-97 в пункте 6.9 говорят:
Выходы являются эвакуационными, если они ведут:
а) из помещений первого этажа наружу:
непосредственно;
через коридор;
через вестибюль (фойе);
через лестничную клетку;
через коридор и вестибюль (фойе);
через коридор и лестничную клетку...

Таким образом выход из подъезда жилого дома считается "эвакуационным" и должен открываться без ключа. Причём это не зависит от факта наличия или отсутствия пожара в здании. А значит считыватель на выход устанавливать нельзя.



Если нельзя, но очень хочется - то можно.......