Добрый день.
9 эт дом,2 подьезда,коридоры проходные,примерно 200 кв. Оборудование--БВД-М200--2 штуки подключенные паралельльно,БК-100 2 шт. пожелание жильцов---вместо кнопки выхода установить считыватели. дом типа общежития,постоянный притон алкашей,наркоманов,и просто молодежи,которым по вечерам делать нечего. вопрос- как установка считывателя вместо кнопки соотносится с требованиями безопасности? если правила ТБ разрешают это то возможно ли подключения считывателей к выведенными из БВД-М200 проводам,подключенным паралельно точкам ТМ и RFID на плате? то что это все сломают в считанные дни,я не сомневаюся! |
petr5555 |
Jul 2 2016, 12:21
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Добрый день. 9 эт дом,2 подьезда,коридоры проходные,примерно 200 кв. Оборудование--БВД-М200--2 штуки подключенные паралельльно,БК-100 2 шт. пожелание жильцов---вместо кнопки выхода установить считыватели. дом типа общежития,постоянный притон алкашей,наркоманов,и просто молодежи,которым по вечерам делать нечего. вопрос- как установка считывателя вместо кнопки соотносится с требованиями безопасности? если правила ТБ разрешают это то возможно ли подключения считывателей к выведенными из БВД-М200 проводам,подключенным паралельно точкам ТМ и RFID на плате? то что это все сломают в считанные дни,я не сомневаюся! Дополнительные считыватели надо подключать к точке ТМ. И ТМ и RF. |
элкрипт |
Jul 2 2016, 19:10
Post
#3
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 173 Joined: 23-June 12 Member No.: 47 374 |
|
Dmfn_Create |
Jul 4 2016, 11:41
Post
#4
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 353 Joined: 21-September 10 From: Москва Member No.: 46 370 |
спасибо. А требования безопасности состоят в том, чтобы при отключении электроснабжения дверь открывалась. Если замок электромагнитный, то он автоматически откроется. -------------------- "Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
|
Ростик |
Jul 5 2016, 14:54
Post
#5
|
Новый пользователь Group: User Posts: 15 Joined: 5-July 16 Member No.: 49 288 |
Правила противопожарного режима РФ от 25.04.2012 года (в редакции от 06.04.2016 года) в пункте 35 говорят: Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
А СНиП 21-01-97 в пункте 6.9 говорят: Выходы являются эвакуационными, если они ведут: а) из помещений первого этажа наружу: непосредственно; через коридор; через вестибюль (фойе); через лестничную клетку; через коридор и вестибюль (фойе); через коридор и лестничную клетку... Таким образом выход из подъезда жилого дома считается "эвакуационным" и должен открываться без ключа. Причём это не зависит от факта наличия или отсутствия пожара в здании. А значит считыватель на выход устанавливать нельзя. |
petr5555 |
Jul 5 2016, 15:22
Post
#6
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Правила противопожарного режима РФ от 25.04.2012 года (в редакции от 06.04.2016 года) в пункте 35 говорят: Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. А СНиП 21-01-97 в пункте 6.9 говорят: Выходы являются эвакуационными, если они ведут: а) из помещений первого этажа наружу: непосредственно; через коридор; через вестибюль (фойе); через лестничную клетку; через коридор и вестибюль (фойе); через коридор и лестничную клетку... Таким образом выход из подъезда жилого дома считается "эвакуационным" и должен открываться без ключа. Причём это не зависит от факта наличия или отсутствия пожара в здании. А значит считыватель на выход устанавливать нельзя. Если нельзя, но очень хочется - то можно....... |