Цитата(loontik @ Aug 29 2012, 20:05)

Ммм... Задам, наверное, глупый вопрос. Что в данном случае подразумевает токовый метод? И, собственно, из вышеуказанных пунктов не проверил только третий.
Вообще он не раз уже описывался здесь, достаточно набрать в поиске "токовый метод".
Вот он:
1. Берёте цифровой мультиметр с возможностью непосредственного измерения силы постоянного тока на пределе 200 mA (измеряемый ток может быть в пределах обычно 20-100 mA), с точностью не менее 0,1-1 mA.
2. Ставите один щуп на Ek, другой на GND, при работающем домофоне в дежурном режиме (при отсутствии разговора и вызова) и проверяете показания прибора: ок. 20 mA или более. Показания вдвое и выше больше 20mA означают наличие пульта консъержа в системе или двух и более паралельных БУД-ов. Это нормально.
3. Один щуп оставляете на Ek а другим проходите по всем клеммам единиц. Везде должно быть только 0. Наличие любого незначительного тока даже 1 mA говорит о пробое ключа этой единицы либо о переполюсовках, замыканиях проводки, прочих неполадок которых быть не должно и которые вызывают проблемы в работе системы. Для того чтобы понять в чём дело, в ключе или в проводах - отключите провод от данной клеммы. Пробой ключа означает, что БК требует замены и ремонта.
4. Для проверки ключей десятков и проводки нужно отключить провод Line от БК, и вместо него поставить перемычку от клеммы Ek. Провод Ek и всем остальные оставить. Только теперь один щуп надо ставить на GND а другим проходить по десяткам. Клемма D0 всегда в дежурном режиме показывает полный ток - это нормально. На остальных должно быть 0.