Здравствуйте! В подъезде несколько квартир перестали открывать дверь с трубок. Проверил все, что можно: прозванивал коммутатор - никаких ошибок, проверял саму линию визуально, трубки менял... Хотя трубка подключенная к БУДу напрямую работает как положено. Что не так?
|
Integral Service |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 ![]() |
Значит все что можно не проверили.
Трубки менять было вообще бессмысленно, одновременно они не вышли бы из строя. Проверьте: 1. на переполюсовки и короткие замыкания 2. проверьте сопротивление всех трубок 3. на отсутствие трубок подключенных на два десятка или две еденицы 4. на отсутствие пробоя на землю/корпус что то из этого точно у Вас присутствует. Методы проверки много раз пережеваны на этом форуме, долго искать не придется -------------------- www.isnv.ru
|
petr5555 |
![]()
Post
#3
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
У Вас точно есть неполадки в подключении трубок, точнее, скорее всего, одной трубки.
Проверьте ещё раз тщательной прозвонкой и токовым методом. |
loontik |
![]()
Post
#4
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 24 Joined: 23-April 11 Member No.: 46 747 ![]() |
Ммм... Задам, наверное, глупый вопрос. Что в данном случае подразумевает токовый метод? И, собственно, из вышеуказанных пунктов не проверил только третий.
|
petr5555 |
![]()
Post
#5
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
Ммм... Задам, наверное, глупый вопрос. Что в данном случае подразумевает токовый метод? И, собственно, из вышеуказанных пунктов не проверил только третий. Вообще он не раз уже описывался здесь, достаточно набрать в поиске "токовый метод". Вот он: 1. Берёте цифровой мультиметр с возможностью непосредственного измерения силы постоянного тока на пределе 200 mA (измеряемый ток может быть в пределах обычно 20-100 mA), с точностью не менее 0,1-1 mA. 2. Ставите один щуп на Ek, другой на GND, при работающем домофоне в дежурном режиме (при отсутствии разговора и вызова) и проверяете показания прибора: ок. 20 mA или более. Показания вдвое и выше больше 20mA означают наличие пульта консъержа в системе или двух и более паралельных БУД-ов. Это нормально. 3. Один щуп оставляете на Ek а другим проходите по всем клеммам единиц. Везде должно быть только 0. Наличие любого незначительного тока даже 1 mA говорит о пробое ключа этой единицы либо о переполюсовках, замыканиях проводки, прочих неполадок которых быть не должно и которые вызывают проблемы в работе системы. Для того чтобы понять в чём дело, в ключе или в проводах - отключите провод от данной клеммы. Пробой ключа означает, что БК требует замены и ремонта. 4. Для проверки ключей десятков и проводки нужно отключить провод Line от БК, и вместо него поставить перемычку от клеммы Ek. Провод Ek и всем остальные оставить. Только теперь один щуп надо ставить на GND а другим проходить по десяткам. Клемма D0 всегда в дежурном режиме показывает полный ток - это нормально. На остальных должно быть 0. |
![]() ![]() |