На самом деле, идея с диодами очень даже правильная, проблемы, как всегда, в непонимании сути со стороны эксплуатирующих организаций, и непонимании общепринятых приемов работы мастеров со стороны разработчиков.
Для того, чтобы была возможность привычной прозвонки со стороны коммутатора, диоды должны быть с малым падением напряжения - Шоттки, с такими диодами прозвонка коммутатора обычным тестером практически идентична прозвонке бездиодного подъезда - лишь чуть выше привычных нормальные показания - 800 вместо 600 (условно, т.к. зависит от тестера). Если разработчик применил обычные диоды, то да - тестер ему в руки и на объекты - чтоб прочувствовал.
Далее - диоды ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть зашунтированы конденсаторами на 10 - 100 нанофарад, без них из домофона получается детекторный приемник - "Маяк" в трубках почти гарантирован.
Со стороны эксплуатирующих организаций нужно понимание того, что через индивидуальный диод должна быть подключена КАЖДАЯ трубка, и ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕ трубки подъезда. Если хоть одна подключена в обход диодов, то смысл теряется.
К сожалению, с обсуждаемым изделием работать не приходилось, изготавливали сами - просто на клеммниках по необходимому количеству на этаже. Конденсаторы - это уже по горькому опыту

В целом, применение диодов на новостройках при грамотном монтаже и грамотной обслуге вполне оправдано.
Помогает не от любых дефектов на абонентских отводах - например от замыкания провода на дверь или щит не защитит, как и от неправильного монтажа монитора Визит (с перемычкой при наличии видео), но от обычных КЗ и переполюсовок, как наиболее частых неисправностях, очень даже эффективно