Full Version: вопрос о работе БВД-М200
VIZIT Group Forum > Русскоязычная конференция > Техническая конференция. Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступа > Многоквартирные домофоны
spaiker
На подъезде установлен БВД-М200 +1 БК 100 так как абонентов всего ровно 100(начиная с 1), проблемма в том что квартира №100(в бк 100 десяток- 0 и единица - 0) при наборе с панели выдает ошибку, а при наборе "00" вызов поступает.
petr5555
Вообще адресация первой сотни идёт с 0 до 99.
Посмотрите, есть ли перемычка между SEL0 и SEL1 на панели.
При работе с одним БК она должна быть.

spaiker
Цитата(petr5555 @ Mar 21 2011, 13:29) *

Вообще адресация первой сотни идёт с 0 до 99.
Посмотрите, есть ли перемычка между SEL0 и SEL1 на панели.
При работе с одним БК она должна быть.

Перемычки между SEL0 и SEL1 нет, я как понял если поставить эту перемычку то все должно заработать? И перемычка - это просто соединить любым проводком SEL0 и SEL1?
petr5555
Да перемычка должна быть между SEL0 и SEL1 на панели и дальше провод должен идти на клемму SEL БК-100.
Вообще это указано в документации на панель.