На подъезде установлен БВД-М200 +1 БК 100 так как абонентов всего ровно 100(начиная с 1), проблемма в том что квартира №100(в бк 100 десяток- 0 и единица - 0) при наборе с панели выдает ошибку, а при наборе "00" вызов поступает.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Mar 21 2011, 13:29
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Вообще адресация первой сотни идёт с 0 до 99.
Посмотрите, есть ли перемычка между SEL0 и SEL1 на панели.
При работе с одним БК она должна быть.

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
spaiker
post Mar 21 2011, 19:26
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 40
Joined: 10-November 10
Member No.: 46 445



Цитата(petr5555 @ Mar 21 2011, 13:29) *

Вообще адресация первой сотни идёт с 0 до 99.
Посмотрите, есть ли перемычка между SEL0 и SEL1 на панели.
При работе с одним БК она должна быть.

Перемычки между SEL0 и SEL1 нет, я как понял если поставить эту перемычку то все должно заработать? И перемычка - это просто соединить любым проводком SEL0 и SEL1?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Mar 21 2011, 20:22
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Да перемычка должна быть между SEL0 и SEL1 на панели и дальше провод должен идти на клемму SEL БК-100.
Вообще это указано в документации на панель.