Dec 19 2010, 12:29
проблема заключается в том,что месяц назад подключил у себя в квартире укп.нашел в блоке коммутации свои десятки и единицы(в смысле по цветам) и успешно подключил все у себя в щитке,который в свою очередь замыкается,так что доступа туда никому нет.все прекрасно работало ,но в один прекрасный день сказка закончилась.при вызове с панели идет ошибка,при прозванивании вольтметр показывает -4В причем не только на моей,,на всех десятках. трубку проверил опытным путем ,в другой квартире она работает.на мой десяток (в другую квартиру) вызов идет.ничего понять не могу.кто нибудь подскажите в чем дело.спасибо заранее.
Integral Service
Dec 19 2010, 13:49
-4В это Вы где нашли? поясните. Возможно Вашу трубку просто отключили программным путем, возможно где то переполюсовка, КЗ, или неисправен коммутатор. Проверьте сопротивление всех трубок, должно быть 600-900 Ом в повешанном состоянии.
serega
Dec 19 2010, 14:22
Цитата(Integral Service @ Dec 19 2010, 13:49)
-4В это Вы где нашли? поясните. Возможно Вашу трубку просто отключили программным путем, возможно где то переполюсовка, КЗ, или неисправен коммутатор. Проверьте сопротивление всех трубок, должно быть 600-900 Ом в повешанном состоянии.
минус 4в это на моей трубке,а также и в коммутаторе на всех десятках.специально померил. переполюсовки скорее всего нет,по крайней мере у меня.щиток закрыт,а сам я ничего не менял. на других абонентов вызов идет,у них все работает.вот такая странность.кстати моя трубка показывает 690 ом.исправная.это "визит" если имеет какое то значение.
petr5555
Dec 20 2010, 20:23
Скорее всего на провод домофона где то попало
постороннее напряжение. Надо отключить провода от
коммутатора и померить напряжение на проводах,
вычислить квартиру где есть замыкание.
Integral Service
Dec 21 2010, 00:29
Цитата
переполюсовки скорее всего нет
В таких случаях первым делом проверяются ВСЕ квартиры на переполюсовки и КЗ, может в Ваш щиток никто не лазил, а сосед сверху, у которого трубки никогда небыло решил ее сам провести, и закоротил провода например, таких вариантов миллион. Всегда это надо проверять в первую очередь.
Чтобы тестер показывал напряжение - нужно оба щупа подключить к чему то, вы говорите на всех десятках, это между любым десятком и чем то еще? так чем?
serega
Dec 21 2010, 11:14
Цитата(Integral Service @ Dec 21 2010, 00:29)
В таких случаях первым делом проверяются ВСЕ квартиры на переполюсовки и КЗ, может в Ваш щиток никто не лазил, а сосед сверху, у которого трубки никогда небыло решил ее сам провести, и закоротил провода например, таких вариантов миллион. Всегда это надо проверять в первую очередь.
Чтобы тестер показывал напряжение - нужно оба щупа подключить к чему то, вы говорите на всех десятках, это между любым десятком и чем то еще? так чем?
это между любыми десятками и любыми единицами(я имею ввиду напряжение)
и еще я так полагаю если у кого то переполюсовка или кз, то другие абоненты тоже должны пострадать от этого.или это может отразиться только на моей квартире. а еще хотелось бы знать каким образом можно точно узнать была ли конкретная квартира отключена программно.
Integral Service
Dec 22 2010, 01:58
На этом сайте найдите документацию к БУДу, который у Вас установлен, по программированию все там. Узнать можно только при наличии программатора либо если на Вашей вызывной панели есть дисплей (напр БВД-342xx), но включить трубку программно можно и без всего этого.
При переполюсовках и КЗ последствия могут быть сложно предсказуемыми, т.е. это зависит от множества факторов,поэтому чем гадать - проще взять и проверить.
Dmfn_Create
Dec 22 2010, 22:27
Цитата(serega @ Dec 19 2010, 14:22)
кстати моя трубка показывает 690 ом.исправная.это "визит" если имеет какое то значение.
Это в каком состоянии? Положена или снята?
А напряжение в линии при отсутствии вызова - это наводки на провода, эти наводки обычно как то выпрямляются диодами в трубках,так, что действительно на линиях десятков напряжение отрицательное по отношению к линиям единиц.
Integral Service
Dec 23 2010, 00:18
Цитата
Это в каком состоянии? Положена или снята?
Я полагаю что в уложеном. Если отваливается магнит с базы трубки, или накрывается геркон - обычно она всегда остается "в снятом" положении при замерах.
petr5555
Dec 23 2010, 07:35
Оценить отключена ли программно трубка можно,
набрав номер квартиры. Если трубка включена и неисправна,
то сигнал ошибки выдаётся с некоторой задержкой, так как
идёт проверка с панели. Если трубка отключена програиино,
то снгнал ошибки включается сразу.
serega
Dec 23 2010, 13:12
Цитата(Dmfn_Create @ Dec 22 2010, 22:27)
Это в каком состоянии? Положена или снята?
А напряжение в линии при отсутствии вызова - это наводки на провода, эти наводки обычно как то выпрямляются диодами в трубках,так, что действительно на линиях десятков напряжение отрицательное по отношению к линиям единиц.
сопротивление замерял трубка уложена.
Цитата(petr5555 @ Dec 23 2010, 07:35)
Оценить отключена ли программно трубка можно,
набрав номер квартиры. Если трубка включена и неисправна,
то сигнал ошибки выдаётся с некоторой задержкой, так как
идёт проверка с панели. Если трубка отключена програиино,
то снгнал ошибки включается сразу.
сигнал ошибки идет с задержкой,но я слышал что и при программном отключении ошибка тоже может идти с задержкой
Цитата(serega @ Dec 23 2010, 13:10)
сопротивление замерял трубка уложена.
сигнал ошибки идет с задержкой,но я слышал что и при программном отключении ошибка тоже может идти с задержкой
а еще я пробовал подключить свою трубку на соседнюю квартиру(у них нет трубки) тоже выдает ошибку, хотя номер то их квартиры набирал
Integral Service
Dec 23 2010, 14:35
Вы на переполюсовки и КЗ уже проверяли?!?! А то пропадает желание Вам помогать, если Вы сами не спешите что то сделать
serega
Dec 24 2010, 13:47
Цитата(Integral Service @ Dec 23 2010, 14:35)
Вы на переполюсовки и КЗ уже проверяли?!?! А то пропадает желание Вам помогать, если Вы сами не спешите что то сделать
к сожалению еще нет,морозы стоят под сорок. в подъезде почти так же как на улице. жду когда потеплеет. и в любом случае всем СПАСИБО.
serega
Jan 11 2011, 13:57
Ну вот морозы кончились и праздники тоже, сразу пошел все проверил, но ни КЗ, ни переполюсовок нигде нет.что делать ума ни приложу.отрицательное напряжение так и держится, хотя когда все подключал и намека на это не было.
Что значит отрицательное напряжение? Напряжение может быть и может не быить, и может иметь определённый уровень. Отрицательной может быть полярность (направление) тока или патенциала, причём относительно чего-то. Общего провода у Вас нет. Относитеьно чего Вы определили отрицательную палярность? Относительно земли? Вряд-ли. Вы мериете Напряжение на проводах? Так там услдовно говоря нет напряжение когда нет вызова или разговора в в Вашу квартиру. Те еденицы или доли вольта есть утечка, которая практически ни о чём не говорит. Воттметром на проводах в квартире искать нечего. Имеет смысл разве только подключить трубку и "вызвонить" её на блоке коммутации, тем самым проверить целостность проводов и правельность подключения трубки. Если проверив это вызов в квартиру не идёт - причину нужно искать в обще-подъездном оборудовании домофона.
serega
Jan 12 2011, 13:12
трубка проверенна и исправна.так же верно подключена и прозвонена в блоке коммутации.но при вызове идет ошибка.и какая может быть причина в блоке коммутации?
и еще вопрос. при неподключенной трубке напряжение вызова будет подаваться на линию в квартире?или оно идет только при подключенной и исправной трубке?
petr5555
Jan 12 2011, 18:38
При вызове подаётся сигнал на коммутатор для
выбора соответствующего адреса и после этого
подаётся напряжение на линию.
Контроллер домофона читает сигналы компараторов на 5 и 9
Вольт, подключенных к линии и если напряжение на линии
находится в этом диапазоне, то подаётся сигнал вызова на
трубку.
serega
Jan 14 2011, 12:43
и что мне дальше делать? что проверить.подскажите пожалуйста