Доброго времени суток.
У нас дом 10 этажей, 4 подъезда. Порядка 130 кв.
На каждом подъезде стоит БУД 420М с панелью БВД-431.
Жильцы захотели отгородить двор и вызывать квартиры плюсом с калитки. Поставщик нам посоветовали поставить на калитку "БВД-м200". На каждый подъезд дополнительно БК - 100, и спараллелить её с существующими БК - 100 по десяткам и единицам.
В итоге, при запуске подъезда, звонки идут в несуществующие квартиры, например при звонке в 16 кв. попадают в 6, Или при звонке в 26, 6 слышит вызов и может прослушивать разговор... и т. п. БК - 100 прозвонили множество раз, переполюсовок, перекоммутаций, короткого нет все чисто. Бк - 100 поменяли на новый, все по прежнему. При выключении одной из вызывных панелей БВД - 431 или БВД-М200, все работает нормально.
При обоих включенных панелях на УКП появляется 12В.
Подскажите, возможно нам посоветовали не то оборудование? Или мы подключаем неверным способом?
Может на калитку нужно поставить "БВД-431" ? Но тогда их станет 5 штук. А по паспорту больше 4-х в параллель нельзя.
ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ.
ха-ха - больше 4 в паралель нельзя не только БУД-420, а любых домолфонов Vizit. Правда, к этому всему ещё можно подключить пульт консъержа, а при его отсутствии и пятый БУД.
Зря Вам посоветовали М200 - откровенное старьё (по модели). Постоавщик, видемо не имел в наличии нового БУД-302М, или его ещё тогда не выпускали, но уже сняли с производства БУД-421 (ранее это был един ственный "бюджетный" БВД для домофона на 200 кв.)
Но выбор оборудования у Вас уже в прошлом, а сейчавс надо разбираться с тем, что есть.
Все БК устроенны таким образом, что при любых обстоятельствах не могут подключать более одного абонента к линии. Для корреетной работы нескольких БК на одной линии необходимо только избежать подключения абонентских устройств на совпадающие номера.
То, что у вас есть говорит о неисправности БК либо о замыканиях и переполюсовках.
Неправельный набор квартир правда может наблюдаться на М200, но только на нём. Можете в порядке эксперемента переставить временно один из БУД-ов с БВД на калитку, чтобы ничего не покупать.
И М200 проверить путём подключения к нему одного только БК с трубкой и подключая трубку к разным адресам проверить правельный набор квартир.
Да, на практике 4 БУД 420 М в параллели работают нормально. Как подключить к ним БВД м-200, и возможна ли вообще такая схема?
У нас при подключении получается следующая картина: Стабильно работает только 2 подъезда, при подключении 3-го работает только один подъезд... Возможно БВД м-200, работает только с двумя БК 100 (как по паспорту) ?
alex_t2
Nov 3 2010, 15:08
В принципе, всё должно работать.
Достаточно блок вызова БВД М200 просто подключить в параллель к существующим коммутаторам, по линиям Ek, SEL0/1, Line, GND. Единственный нюанс в таком случае состоит в том, что если в одном из подъездов есть переход через сотню, т.е. квартиры 99-я и 100-я, то там придётся поставить два коммутатора - один на sel0, второй на sel1с соответствующей расключкой. И М200 расключить, естественно, с учётом этого.