БУД 420М + БВД-м200. Как установить вместе???, Вопрос |
БУД 420М + БВД-м200. Как установить вместе???, Вопрос |
| AsiaEK |
Nov 1 2010, 13:41
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 2 Joined: 1-November 10 Member No.: 46 427 |
Доброго времени суток.
У нас дом 10 этажей, 4 подъезда. Порядка 130 кв. На каждом подъезде стоит БУД 420М с панелью БВД-431. Жильцы захотели отгородить двор и вызывать квартиры плюсом с калитки. Поставщик нам посоветовали поставить на калитку "БВД-м200". На каждый подъезд дополнительно БК - 100, и спараллелить её с существующими БК - 100 по десяткам и единицам. В итоге, при запуске подъезда, звонки идут в несуществующие квартиры, например при звонке в 16 кв. попадают в 6, Или при звонке в 26, 6 слышит вызов и может прослушивать разговор... и т. п. БК - 100 прозвонили множество раз, переполюсовок, перекоммутаций, короткого нет все чисто. Бк - 100 поменяли на новый, все по прежнему. При выключении одной из вызывных панелей БВД - 431 или БВД-М200, все работает нормально. При обоих включенных панелях на УКП появляется 12В. Подскажите, возможно нам посоветовали не то оборудование? Или мы подключаем неверным способом? Может на калитку нужно поставить "БВД-431" ? Но тогда их станет 5 штук. А по паспорту больше 4-х в параллель нельзя. ПОМОГИТЕ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ. |
AsiaEK БУД 420М + БВД-м200. Как установить вместе??? Nov 1 2010, 13:41
TS128 ха-ха - больше 4 в паралель нельзя не только БУД-4... Nov 1 2010, 18:31
AsiaEK Да, на практике 4 БУД 420 М в параллели работают н... Nov 3 2010, 08:09
alex_t2 В принципе, всё должно работать.
Достаточно блок в... Nov 3 2010, 15:08![]() ![]() |
| Lo-Fi Version | Time is now: 17th January 2026 - 00:42 |