На нескольких БУД302М не работает SEL1. На других работает. Может какая-то команда активации есть? Или это кривая прошивка? Проверял осциллографом на ногах МК.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
b_oleg
post Jan 19 2016, 11:16
Post #2


Самый активный пользователь
*******

Group: User
Posts: 305
Joined: 7-March 11
From: г. Иваново
Member No.: 46 659



Цитата(Sashaoff2 @ Jan 19 2016, 11:04) *
На нескольких БУД302М не работает SEL1. На других работает. Может какая-то команда активации есть? Или это кривая прошивка? Проверял осциллографом на ногах МК.
Насчет кривой прошивки - не правдоподобная версия. Попробуйте поставить м/сх памяти с рабочего БУДа. На нерабочем БУДе память - 24с64?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Sashaoff2
post Jan 21 2016, 07:27
Post #3


Пользователь
**

Group: User
Posts: 97
Joined: 29-June 11
Member No.: 46 840



Цитата(b_oleg @ Jan 19 2016, 11:16) *

Насчет кривой прошивки - не правдоподобная версия. Попробуйте поставить м/сх памяти с рабочего БУДа. На нерабочем БУДе память - 24с64?

На рабочем БУДе стоит 24с16, её я и переставлял для проверки. Насчёт прошивки. Вы не застали как люди на ушах стояли из-за зависаний БУД302М? Производитель подтвердил, что прошивка кривая, предложил перепрошить, но только с доставкой в столицу за счёт покупателя. Лично я вынужден был покупать у них прошитый процессор - получалось дешевле. Процессор в настоящее время не купить - представителя Визит-центр уговариваю уже месяца 4.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
b_oleg
post Jan 21 2016, 09:54
Post #4


Самый активный пользователь
*******

Group: User
Posts: 305
Joined: 7-March 11
From: г. Иваново
Member No.: 46 659



Цитата(Sashaoff2 @ Jan 21 2016, 07:27) *

На рабочем БУДе стоит 24с16, её я и переставлял для проверки.
А рабочий БУД случайно не 301М? 24с16 - для БУД-301 - до 100 квартир, SEL1 при этом не требуется. Программа процессора БУД302М определяет какая стоит память, этим и определяется дальнейшая логика работы программы.
При установке 24с16 в БУД302М действительно, есть некоторые косяки в работе. Но этот вариант используется лишь для совместимости, все же лучше перегонять данные в 24с64.
В БУД302М изначально ставится 24с64. Проверяйте с ней.
Цитата(Sashaoff2 @ Jan 21 2016, 07:27) *
Насчёт прошивки. Вы не застали как люди на ушах стояли из-за зависаний БУД302М? Производитель подтвердил, что прошивка кривая, предложил перепрошить, но только с доставкой в столицу за счёт покупателя. Лично я вынужден был покупать у них прошитый процессор - получалось дешевле. Процессор в настоящее время не купить - представителя Визит-центр уговариваю уже месяца 4.
Зависания - это другое. Была такая проблема с 405-й прошивкой, и нас она не обошла стороной. Отсылали БУДы на перепрошивку.
У каждого производителя есть свои косяки. Те, что у Визита - по сравнению с другими, поверьте, это мелочи (сравниваю с другими производителями, исходя из своего опыта по монтажу, обслуживанию и ремонту). Так что я отношусь к этому спокойно.
С Визит-Центром я тоже общался - привозить процессоры не отказываются, но только большое количество, не меньше сотни.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 1st July 2025 - 22:25