Здравствуйте!
В подъезде есть два входа. Сейчас на одном из них стоит БВД-N100, на другом - KTM-602. Жильцы хотят, чтобы с обоих входов был возможен вызов. Дабы не производить замену БВД на первой двери, хочу поставить на вторую дверь БВД-N100 и параллельно подключить к БК. Возможно ли это? Будет ли схема работать корректно, если во время разговора с абонентом через первый БВД вызов пойдет со второго БВД?

P.S. Сейчас стоит один БПД и на нём висят бвд-n100 и два KTM-600. Для второго бвд стоит приобрести ещё один БПД?

Заранее спасибо! smile.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
РЕМ
post Jul 23 2015, 21:16
Post #2


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 15
Joined: 4-July 15
Member No.: 48 820



Я задавал похожий вопрос :http://forum.domofon.ru/index.php?showtopic=12928. Хотел подключить домофоны с первой двери SM101 и SM100 со второй двери (которая в этом же входе сразу за первой дверью) на один БК100. Но старший подъезда не стал настаивать чтоб так работало. В итоге экспериментально не знаю как бы это работало. Но теоретически я посмотрел схемы. В Визитах SM100, N100 на выходах SEL, Ek стоят микросхемы ключей ULN2003 по схеме с открытым коллектором. Это допускает возможность подключить выходы SEL от обоих блоков вызова в параллель к одному БК100. То же самое Eк. На выходе LINE последовательно стоит диод, так что при вызове с одного блока вызова, диод второго должен закрыться и этот блок не должен влиять. То есть можно попробовать подключить параллельно одноимённые провода с обоих блоков вызова (GND,LINE,SEL,Ek) на один БК100. В официальной документации про такое подключение я ничего не нашёл. Если сделают вызов с одного БВ, и, пока связь ещё не закончилась, сделают вызов со второго БВ, то наверно произойдёт какой-то сбой. Но это временно, до сброса. И вероятность такого события невысока. По крайней мере ничего сгореть не должно.

Второй блок вызова лучше питать от отдельного блока питания. Один может не потянуть два замка.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Jul 24 2015, 13:23
Post #3


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Все будет нормально работать.
Линия SEL как раз и предназначена для блокировки одновременного вызова с нескольких блоков.
Активный блок, заняв линию, ставит там низкий уровень (заодно это команда выбора и сброса коммутатора), другие блоки, подключенные параллельно, будут ждать (попискивая раз в пару секунд), пока линия не освободится.
Два блока серии 100 будут работать абсолютно корректно, при трех и более уже теоретически возможен сбой при одновременном звонке со всех трех сразу, так как нет системы приоритетов.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Kuzia
post Jul 26 2015, 09:11
Post #4


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 8
Joined: 14-October 09
Member No.: 45 895



Спасибо большое за помощь! Буду пробовать.