В сторону стояка две четверки - нормально, у вас же 2 сотни, вероятно одна четверка на первую сотню, другая на вторую. Впрочем могут быть варианты распределения проводов, для такой конфигурации нужно 5 проводов, одной четверки мало, двух много.
С описанием неисправности все равно что-то не клеится.
У вас режимы на пульте какие - П-А А-К, или П-А а-к (маленькими буквами) ?
Блоки БУД-420 и ТУ412 рядом стоят?
На ТУ412 светодиод горит, или помигивает?


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Voblin
post Apr 9 2015, 10:59
Post #22


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 28
Joined: 22-January 11
Member No.: 46 581



На терминале П-А А-К.
Две панели,один вход на два крыла,два шкафа в каждом-БУД-420М,TU-412M,БК-4V и видеоразветвитель,открывание замка через реле.Помимо четвёрок ещё кинута UTP и с неё взята одна жила на вторую сотню.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Apr 9 2015, 12:29
Post #23


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Оппаньки...
Так у Вас ДВА ТУ412????
На одну магистраль, и на обоих пультах включен опрос???
Выключите-ка для пробы опрос квартир (А-К) чтобы было а-к



--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Voblin
post Apr 9 2015, 15:44
Post #24


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 28
Joined: 22-January 11
Member No.: 46 581



Похоже что нет,т.к. стоит два терминала консъержа.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Apr 9 2015, 19:09
Post #25


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Что-то вообще ваша конфигурация непонятна.
Давайте сначала, и по порядку.
Вход один, два крыла. Как расположены, в таком случае, два блока вызова?
Куда можно звонить с блока номер 1, а куда с блока номер 2?
Если у вас два терминала консьержа, то блоков ТУ412 должно быть тоже два (если иначе, то пусть в этом разбирается тот, кто так смонтировал)



--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Voblin
post Apr 9 2015, 20:04
Post #26


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 28
Joined: 22-January 11
Member No.: 46 581



Цитата(alex_t2 @ Apr 9 2015, 19:09) *

Что-то вообще ваша конфигурация непонятна.
Давайте сначала, и по порядку.
Вход один, два крыла. Как расположены, в таком случае, два блока вызова?
Куда можно звонить с блока номер 1, а куда с блока номер 2?
Если у вас два терминала консьержа, то блоков ТУ412 должно быть тоже два (если иначе, то пусть в этом разбирается тот, кто так смонтировал)

Панели располагаются рядом.Блок 1-первая секция,блок 2-вторая секция.Как я писал выше- два шкафа в каждом БУД-420И , ТУ-412,БК-4V и видеоразветвитель.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Apr 9 2015, 20:15
Post #27


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Следующий вопрос - не работает только одно крыло?
При таком построении - у вас там должно быть фактически два отдельных домофона, не связанные между собой.
Как распределены квартиры:
Первая секция с ? по ?
Вторая секция с ? по ?


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Voblin
post Apr 10 2015, 10:03
Post #28


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 28
Joined: 22-January 11
Member No.: 46 581



Два отдельных домофона,открывание замка идёт через реле.
1 крыло-с 1й по 185
2 крыло-с 186й по 325
Не работает 1 крыло.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Apr 13 2015, 09:21
Post #29


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Значит, тогда исходные данные не верны. Если на пульте соответствующей (1-й) секции надпись А-К большими буквами - на линии SEL0 SEL1 ну никак не может быть 12 вольт. Там в норме будет ИЗМЕНЯЮЩЕЕСЯ напряжение. На тестере будут прыгать значения. Что-то не то у вас намеряно.
Надпись "ЛИНИЯ ЗАНЯТА" на БВД может быть в нормальном случае - если на пульт идет вызов из квартиры, или наоборот - вызов квартиры с пульта. В обоих этих случаях на СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ линии SEL будет низкий уровень, что является признаком занятости.
В ситуации неисправности, если замкнут любой SEL на землю, будет постоянная занятость, как на пульте, так и на блоке вызова.


--------------------