При нажатии кнопки вызова консъержа выскакивает надпись"Линия занята",никаких звуков вроде нет,на пульте консъержа ничего не меняеться.Подскажите с чего начать.(БВД-431,Буд-420,КТ-401D,TU-418 и этажные БК-4V)
alex_t2
Apr 2 2015, 10:54
Эта надпись зависает насовсем?
Кратковременное появление - нормально, если включен опрос квартир.
А так занятость определяется по уровню на SEL0 SEL1. 12 В - свободно, 0 - занято.
Проверить наличие перемычек между SELами на БК А418, и на БУД420, если квартир меньше 100.
Квартир больше 100.
Дольше 5 секунд не ждал-сбрасывал *.
alex_t2
Apr 2 2015, 11:17
Тогда пробуйте отключить опрос квартир, при отключенном опросе посмотрите, что на линиях SEL. и Ек. В норме все должно быть от 12В и выше.
Сейчас не на месте,проверю,отпишусь.
Ещё один вопрос:Может ли это быть пульт консъержа,т.к. он уже "видавший виды"-Кнопка открывания вынесена наружу,сбоку кнопка типа "перезагрузка".
alex_t2
Apr 2 2015, 11:30
В принципе, сам пульт маловероятно, работу с линией ведет БК А418.
То, что стоит на столе - просто терминал. Там в старых блоках загрязняется датчик положения трубки (переключатель), но, насколько помню, на занятость влиять не должно.
А батарейки в терминале только для сохранения настроек при отключении питания?
alex_t2
Apr 2 2015, 12:19
Только для часов. Настройки в энергонезависимой памяти в БК А418
Немного наврал-буд-420м,tu-412m.Напряжение на sel1и sel0 12,85.Надпись сама не убирается.
alex_t2
Apr 4 2015, 11:33
Тогда рискну предположить неисправность БУД420м
Для более точной диагностики:
Звонок в квартиры с БВД проходит?
Звонок в квартиры с пульта консьержа проходит?
При снятии трубки терминала и попытке набора появляется надпись"Линия занята 0".
От нескольких жильцов поступили жалобы на неработающий домофон,хотя недавно РОСТЕЛЕКОМ проводил модернизацию оборудования-теперь в этажных щитках полный бардак,возможен просто обрыв.
Dmfn_Create
Apr 4 2015, 14:21
Цитата(Voblin @ Apr 4 2015, 12:00)

При снятии трубки терминала и попытке набора появляется надпись"Линия занята 0".
Бывают еще глюки ПК от неисправных переключателей громкости в трубках. Хотя о "Линия занята " не слышал.
Цитата(Dmfn_Create @ Apr 4 2015, 14:21)

Бывают еще глюки ПК от неисправных переключателей громкости в трубках. Хотя о "Линия занята " не слышал.
Недели 2 назад был глюк:приходил постоянный вызов из квартиры 34,дома никого не было и я её просто отключил и "дуло исчезло",других вызовов не приходило.
alex_t2
Apr 4 2015, 15:14
Я правильно понял, что "ЛИНИЯ ЗАНЯТА" появляется как при наборе номера с БВД, так и при наборе с пульта?
Очень странно, что при этом, как Вы утверждаете, на SEL0, SEL1, Ek напряжения соответствуют норме - порядка 12 Вольт.
Если на SELах высокий уровень, то линия аппаратно не занята. Может быть только " ОШИБКА НАБОРА". Неисправность по входам SEL одновременно БУДа и ТУ412 крайне маловероятна. На всякий случай проверьте соединения, обращая внимание именно на правильность подключения проводов SEL.
Точно-терминал выдает "ОШИБКА НАБОРА".Просто здесь один вход и два крыла,консъержка умудрилась поменять их местами.
petr5555
Apr 4 2015, 21:58
Цитата(Voblin @ Apr 4 2015, 14:59)

Недели 2 назад был глюк:приходил постоянный вызов из квартиры 34,дома никого не было и я её просто отключил и "дуло исчезло",других вызовов не приходило.
Это трубка ! Точнее геркон.
Что переход в режим SAY без звонка, что вызов на пульт консьержа......
В итоге откинул стояк всё заработало.Придётся искать от какой квартиры такой глюк,а их 185
alex_t2
Apr 6 2015, 19:49
Ничего не понятно.
Так что же там у Вас пишется при вызове-то?
ОШИБКА НАБОРА?
При вызове с панели "Линия занята",а при поднятии трубки терминала"Ошибка набора".Вчера откинул,как я думал стояк и вызов консъержу пошёл,пробежал стояк,отключая этажи-результат "нулевой".Там в сторону стоянка уходит две четвёрки и чего-то вообще запутался.
alex_t2
Apr 8 2015, 10:18
В сторону стояка две четверки - нормально, у вас же 2 сотни, вероятно одна четверка на первую сотню, другая на вторую. Впрочем могут быть варианты распределения проводов, для такой конфигурации нужно 5 проводов, одной четверки мало, двух много.
С описанием неисправности все равно что-то не клеится.
У вас режимы на пульте какие - П-А А-К, или П-А а-к (маленькими буквами) ?
Блоки БУД-420 и ТУ412 рядом стоят?
На ТУ412 светодиод горит, или помигивает?
На терминале П-А А-К.
Две панели,один вход на два крыла,два шкафа в каждом-БУД-420М,TU-412M,БК-4V и видеоразветвитель,открывание замка через реле.Помимо четвёрок ещё кинута UTP и с неё взята одна жила на вторую сотню.
alex_t2
Apr 9 2015, 12:29
Оппаньки...
Так у Вас ДВА ТУ412????
На одну магистраль, и на обоих пультах включен опрос???
Выключите-ка для пробы опрос квартир (А-К) чтобы было а-к
Похоже что нет,т.к. стоит два терминала консъержа.
alex_t2
Apr 9 2015, 19:09
Что-то вообще ваша конфигурация непонятна.
Давайте сначала, и по порядку.
Вход один, два крыла. Как расположены, в таком случае, два блока вызова?
Куда можно звонить с блока номер 1, а куда с блока номер 2?
Если у вас два терминала консьержа, то блоков ТУ412 должно быть тоже два (если иначе, то пусть в этом разбирается тот, кто так смонтировал)
Цитата(alex_t2 @ Apr 9 2015, 19:09)

Что-то вообще ваша конфигурация непонятна.
Давайте сначала, и по порядку.
Вход один, два крыла. Как расположены, в таком случае, два блока вызова?
Куда можно звонить с блока номер 1, а куда с блока номер 2?
Если у вас два терминала консьержа, то блоков ТУ412 должно быть тоже два (если иначе, то пусть в этом разбирается тот, кто так смонтировал)
Панели располагаются рядом.Блок 1-первая секция,блок 2-вторая секция.Как я писал выше- два шкафа в каждом БУД-420И , ТУ-412,БК-4V и видеоразветвитель.
alex_t2
Apr 9 2015, 20:15
Следующий вопрос - не работает только одно крыло?
При таком построении - у вас там должно быть фактически два отдельных домофона, не связанные между собой.
Как распределены квартиры:
Первая секция с ? по ?
Вторая секция с ? по ?
Voblin
Apr 10 2015, 10:03
Два отдельных домофона,открывание замка идёт через реле.
1 крыло-с 1й по 185
2 крыло-с 186й по 325
Не работает 1 крыло.
alex_t2
Apr 13 2015, 09:21
Значит, тогда исходные данные не верны. Если на пульте соответствующей (1-й) секции надпись А-К большими буквами - на линии SEL0 SEL1 ну никак не может быть 12 вольт. Там в норме будет ИЗМЕНЯЮЩЕЕСЯ напряжение. На тестере будут прыгать значения. Что-то не то у вас намеряно.
Надпись "ЛИНИЯ ЗАНЯТА" на БВД может быть в нормальном случае - если на пульт идет вызов из квартиры, или наоборот - вызов квартиры с пульта. В обоих этих случаях на СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ линии SEL будет низкий уровень, что является признаком занятости.
В ситуации неисправности, если замкнут любой SEL на землю, будет постоянная занятость, как на пульте, так и на блоке вызова.