Бкм440+бвд403+монитор460 |
![]() ![]() |
Бкм440+бвд403+монитор460 |
| Lion |
Apr 21 2013, 17:47
Post
#1
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 17 Joined: 26-February 13 Member No.: 47 710 |
Может ли это работать ?
В подъезде установлен буд420 на плошадке бк4v. Стоит задача поставить дополнительную панель перед дверью. Терминал монитора 460 уже куплен. |
| Integral Service |
Apr 21 2013, 23:16
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 |
Будет работать, даже больше скажу, без БКМ терминал даже с подъездным не сможет работать. Надеюсь БВД-403CPL имеется ввиду?
-------------------- www.isnv.ru
|
| Lion |
Apr 22 2013, 18:51
Post
#3
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 17 Joined: 26-February 13 Member No.: 47 710 |
Будет работать, даже больше скажу, без БКМ терминал даже с подъездным не сможет работать. Надеюсь БВД-403CPL имеется ввиду? Не работает. Камеру вижу, но кнопка Вызова не работает. Бвд403. Бкм Line Line+ Grn. Line- grn E. E Ev. Vo Vi2. Ec2 Дополнительный блок питания не ставлю. Где ошибка? |
| Geo |
Apr 22 2013, 22:01
Post
#4
|
|
Пользователь ![]() ![]() Group: User Posts: 57 Joined: 2-February 11 Member No.: 46 598 |
Не работает. Камеру вижу, но кнопка Вызова не работает. Бвд403. Бкм Line Line+ Grn. Line- grn E. E Ev. Vo Vi2. Ec2 Дополнительный блок питания не ставлю. Где ошибка? Ну что-то сильно в двух последних подключениях напутали. Ec на БВД-403 - Ес2 на БКМ-440 Vo на БВД-403 - Vi2 на БКМ-440 Одно не понятно, как при Вашем подключении при перепутанном питании камеры и видеосигнале, Вы увидели камеру. Возьмите паспорт БКМ-440, там все схемы подключения. Уберите из схемы на странице 3 БПД-18/12-1-1 и замок, получите ровно Вашу схему подключения (только вместо БВД-401 у Вас БВД-403) |
| Lion |
Apr 22 2013, 23:46
Post
#5
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 17 Joined: 26-February 13 Member No.: 47 710 |
Ну что-то сильно в двух последних подключениях напутали. Ec на БВД-403 - Ес2 на БКМ-440 Vo на БВД-403 - Vi2 на БКМ-440 Одно не понятно, как при Вашем подключении при перепутанном питании камеры и видеосигнале, Вы увидели камеру. Возьмите паспорт БКМ-440, там все схемы подключения. Уберите из схемы на странице 3 БПД-18/12-1-1 и замок, получите ровно Вашу схему подключения (только вместо БВД-401 у Вас БВД-403) Дико извиняюсь в оригинале такая схема и была на БВД403 Ev. Vo подключаю к Vi2 на БКМ-440 ну и соответственно Ec на БВД-403 - Ес2 на БКМ-440 Кнопка вызова не работает. |
| ramen |
Apr 23 2013, 19:12
Post
#6
|
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 24 Joined: 3-January 13 Member No.: 47 655 |
Возможно попалили вызывуху...Или все же где то косяк с проводкой. ЛН2- и ГНД перемычка точно стоит?
|
![]() ![]() |