Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

УКП-12-1 не открывает дверь

Radio
post Dec 23 2012, 13:22
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 6
Joined: 23-December 12
Member No.: 47 650



УКП-12-1 не открывает дверь в любом положении (EQV.UKP) все остальные режимы работают. УКП-12 работает во всех режимах. На мультиметре УКП-12-1 реакцию на кнопку показывает.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Dec 23 2012, 14:57
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Цитата(Radio @ Dec 23 2012, 17:22) *

УКП-12-1 не открывает дверь в любом положении (EQV.UKP) все остальные режимы работают. УКП-12 работает во всех режимах. На мультиметре УКП-12-1 реакцию на кнопку показывает.

Вы уверены, что проблема в самом УКП-12-1? От неполадок в проводке до УКП-12-1 она никак не застрахована как и другие абонентские устройства. Могут быть и неполадке в самом домофоне...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Dec 23 2012, 15:16
Post #3


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



На самом деле электрические характеристики УКП-12-1 несколько отличаются от классической УКП-12, и при определенных неисправностях в системе (утечки, заниженное питание) вполне возможна ситуация, когда обычная трубка работает (на грани), а УКП-12-1 уже нет.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Radio
post Dec 23 2012, 15:50
Post #4


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 6
Joined: 23-December 12
Member No.: 47 650



QUOTE(TS128 @ Dec 23 2012, 15:57) *

Вы уверены, что проблема в самом УКП-12-1? От неполадок в проводке до УКП-12-1 она никак не застрахована как и другие абонентские устройства. Могут быть и неполадке в самом домофоне...

Я не уверен в исправности всей системы, но стояла УКП-12 работала, захотелось вторую трубку.



QUOTE(alex_t2 @ Dec 23 2012, 16:16) *

На самом деле электрические характеристики УКП-12-1 несколько отличаются от классической УКП-12, и при определенных неисправностях в системе (утечки, заниженное питание) вполне возможна ситуация, когда обычная трубка работает (на грани), а УКП-12-1 уже нет.


Есть проблемы 22 этаж. Ток УКП-12-1 потребляет больше. Возможно есть способ адаптировать под мои условия? Схему не нашел. Аналогичная цифраловкая работает, но не устаревает ее вид и алгоритм последовательного переключения.

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Dec 23 2012, 15:55
Post #5


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Да, верно, ток линии у неё несколько больше, соответственно напряжения ниже. Для эксперимента можно попробовать поставить последовательно с трубкой диод. Это сдвинет уровни вверх на 0.6 - 0.7 В. Возможно, заработает, но не факт, что не вылезут проблемы с определением состояния "трубка уложена"


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Radio
post Dec 23 2012, 16:22
Post #6


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 6
Joined: 23-December 12
Member No.: 47 650



QUOTE(alex_t2 @ Dec 23 2012, 16:55) *

Да, верно, ток линии у неё несколько больше, соответственно напряжения ниже. Для эксперимента можно попробовать поставить последовательно с трубкой диод. Это сдвинет уровни вверх на 0.6 - 0.7 В. Возможно, заработает, но не факт, что не вылезут проблемы с определением состояния "трубка уложена"

Спасибо, проверю.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Radio
post Dec 23 2012, 20:18
Post #7


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 6
Joined: 23-December 12
Member No.: 47 650



Лабораторные исследования показали: у трех разных трубок включая УКП-12 ток в линии при нажатии кнопки открытия замка двери падает до 0 ма, а с УКП-12-1 до 1 ма. Установка последовательно даже двух диодов ток при нажатой кнопки в 0 не опускает.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Dec 23 2012, 20:26
Post #8


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(Radio @ Dec 23 2012, 20:18) *

Лабораторные исследования показали: у трех разных трубок включая УКП-12 ток в линии при нажатии кнопки открытия замка двери падает до 0 ма, а с УКП-12-1 до 1 ма. Установка последовательно даже двух диодов ток при нажатой кнопки в 0 не опускает.


Ну не судьба!
Поставьте адаптер АДП и две простые трубки УКП.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Dec 23 2012, 20:33
Post #9


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Разумеется, диоды не уменьшат ток линии. Здесь идея в другом.
Домофон запитывает линию через резистор, а меряет не ток в линии, а напряжение на ней. При падении тока до 0 (почти) напряжение подскакивает практически до уровня питающего, компаратор домофона настроен так, что при напряжении в линии выше примерно 11 Вольт это принимается за команду открывания. В случае с остаточным током 1 мА напряжение поднимается не до порогового уровня, а, например до 10.5 В. Установка диода не изменит ток, но на нем будет падать дополнительно 0.6 - 0.7 В, в итоге, вместе с падением на трубке 10.5 может быть и перевалит за пороговое.
Но вообще, ток 1 мА не должен быть существенным для открывания, должно подниматься до порога. Видимо, все же в линейной части имеется неисправность, вызывающая дополнительную утечку.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Radio
post Dec 23 2012, 20:56
Post #10


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 6
Joined: 23-December 12
Member No.: 47 650



QUOTE(alex_t2 @ Dec 23 2012, 21:33) *

Разумеется, диоды не уменьшат ток линии. Здесь идея в другом.
Домофон запитывает линию через резистор, а меряет не ток в линии, а напряжение на ней. При падении тока до 0 (почти) напряжение подскакивает практически до уровня питающего, компаратор домофона настроен так, что при напряжении в линии выше примерно 11 Вольт это принимается за команду открывания. В случае с остаточным током 1 мА напряжение поднимается не до порогового уровня, а, например до 10.5 В. Установка диода не изменит ток, но на нем будет падать дополнительно 0.6 - 0.7 В, в итоге, вместе с падением на трубке 10.5 может быть и перевалит за пороговое.
Но вообще, ток 1 мА не должен быть существенным для открывания, должно подниматься до порога. Видимо, все же в линейной части имеется неисправность, вызывающая дополнительную утечку.

Принцем работы мне известен. Я изучал вопрос на столе, лабораторным способом, создав эквивалент линии. Увидел разницу между подопытными. Натурные испытания проведу, но все таки хочу проанализированы эту ситуацию с другими экземплярами в СЦ.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Radio
post Dec 23 2012, 21:13
Post #11


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 6
Joined: 23-December 12
Member No.: 47 650



QUOTE(petr5555 @ Dec 23 2012, 21:26) *

Ну не судьба!
Поставьте адаптер АДП и две простые трубки УКП.

АДП-1 в Москве не видел. И все таки хочу доломать уже имеющиеся оборудование, а там можно дальше пробывать. Конечно лучше купил, поставил, забыл.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Dec 23 2012, 21:19
Post #12


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Так адаптеру тоже нужно небольшое питание от линии. Не факт, что тот же миллиампер и не будет дополнительно. А вообще можно взять две обычные трубки, соединить последовательно, перемкнув в одной из них входной диод, чтобы уменьшить падение напряжения, и обеспечить работу на бОльшем расстоянии от БУДа


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Crossovsky
post Feb 21 2014, 14:40
Post #13


Новый пользователь
*

Group: Registered user
Posts: 8
Joined: 11-March 09
Member No.: 32 868



UKP-12-1 не открывает дверь. Проверили 3 штуки, новых, то же самое.
Вызывная панель - Метаком (МК20).
С панелью Vizit M200 - всё ок.
*wall*
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
woz
post Dec 6 2014, 19:21
Post #14


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 7
Joined: 6-December 14
Member No.: 48 590



если правильно понял схожая проблема, УКП старое проработало несколько лет, перестало открывать дверь, у остальных квартир все в порядке, произвел замену на новое УКП-7, в момент проверки все работало, через три дня со слов жильцов этой квартиры снова перестала открываться дверь, прихожу проверяю связъ по прежнему норм(я слышу, меня слышат), кнопка дает щелчки в динамик и не открывает дверь. За полгода до этого на подъезде поменял панель вызова 3хх и БУД-3хх, после замены проблем никаких, так что это исключаю как причину учитывая что работало нормально жалоб не было.
Просто не пойму куда копать вообще, регулировки есть только в БУД но все 30 с лишним квартир работают и не жалуются, может ли так отказывать блок коммутации БК-100?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Dec 6 2014, 22:02
Post #15


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Цитата(woz @ Dec 6 2014, 19:21) *

если правильно понял схожая проблема, УКП старое проработало несколько лет, перестало открывать дверь, у остальных квартир все в порядке, произвел замену на новое УКП-7, в момент проверки все работало, через три дня со слов жильцов этой квартиры снова перестала открываться дверь, прихожу проверяю связъ по прежнему норм(я слышу, меня слышат), кнопка дает щелчки в динамик и не открывает дверь. За полгода до этого на подъезде поменял панель вызова 3хх и БУД-3хх, после замены проблем никаких, так что это исключаю как причину учитывая что работало нормально жалоб не было.
Просто не пойму куда копать вообще, регулировки есть только в БУД но все 30 с лишним квартир работают и не жалуются, может ли так отказывать блок коммутации БК-100?


Так поменяйте снова их УКП и посмотрите что будет ......
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 4th July 2025 - 23:02