![]() БВД-313R,БУД301М,ВК-30, сначало прозвон всех квартир в 29,потом нет вызова ни в одну |
![]() ![]() |
![]() БВД-313R,БУД301М,ВК-30, сначало прозвон всех квартир в 29,потом нет вызова ни в одну |
элкрипт |
![]()
Post
#1
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 175 Joined: 23-June 12 Member No.: 47 374 ![]() |
второй раз возникает такая ситуация-сначало идет прозвон всех квартир в первую(29),когда я прихожу то нет вызова ни в одну квартиру.обратной полярности,КЗ-нет.первый раз пропаял провода от БВД на двери,заменил провод от БУДа то ВК.проработало 2 недели и снова заявка.сейчас заменил ВК на новый.дома старый проверяю,работает.
в чем может крытся неисправность?прозвон других кв сам не наблюдал,это слова жильцов.кв 29-по 40 |
alex_t2 |
![]()
Post
#2
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Теоретически, нечто подобное может происходить при проблемах с линией SEL. Это сигнал выборки/сброса коммутатора. Если там напряжение сильно занижено (в норме должно быть чуть ниже, чем на Ек), то коммутатор не сбрасывается в начальное состояние, а "висит" на том десятке, куда был последний звонок, а единица определяется суммой предыдущей подключенной единицы и суммы набранных цифр нового номера. Поскольку у Вас на 2-м десятке только один номер, то любой набор (при зависшем десятке номер 2) будет приводить к двум возможным вариантам - или "ошибка набора", или звонок в кв 29.
После сброса питания первый звонок будет правильным, т.к. коммутатор установится в начальное состояние. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
элкрипт |
![]()
Post
#3
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 175 Joined: 23-June 12 Member No.: 47 374 ![]() |
от комутатора до буда я сменил провода. еще я заметил что скрутки все черные.нет времени что перекрутить.если на трубке цифровой мультиметр показывает 700 ом,то на коммутаторе 750-800 ом.напряжение на SEL 5 В
|
alex_t2 |
![]()
Post
#4
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
5В очень мало. Меньше 10 - уже есть вопросы. Это с новым коммутатором, или с неисправным?
-------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
элкрипт |
![]()
Post
#5
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 175 Joined: 23-June 12 Member No.: 47 374 ![]() |
|
alex_t2 |
![]()
Post
#6
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
Провода ТОЧНО исключаются? Линия SEL довольно высокоомная, при утечке просядет. Можно посмотреть напряжение на клемме SEL БУДа при подключенном проводе, затем отключить его от клеммы и померить на проводе. Если на отключенном проводе будет норма, то под подозрением БУД, иначе - проводка.
Добавлено: у меня был случай утечки в самом коммутаторе - был неисправен конденсатор, причем напряжение "плавало", в итоге то работало, то нет. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
элкрипт |
![]()
Post
#7
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 175 Joined: 23-June 12 Member No.: 47 374 ![]() |
Провода ТОЧНО исключаются? Линия SEL довольно высокоомная, при утечке просядет. Можно посмотреть напряжение на клемме SEL БУДа при подключенном проводе, затем отключить его от клеммы и померить на проводе. Если на отключенном проводе будет норма, то под подозрением БУД, иначе - проводка. провода от буда я заменил.у меня есть новый буд302м,завтра попробую с утра все замерить и при необходимости заменить.проблем с считыванием ключей не будет? |
alex_t2 |
![]()
Post
#8
|
![]() Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 ![]() |
По идее, если переставить память, то должно подхватить.
Хотя лучше конвертировать программатором, если есть такая возможность. У БУД-301 микросхема 24С16 (2кБайт), а у БУД-302М 24С64 (8кБайт), и немного различаются конфигурационные байты. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
элкрипт |
![]()
Post
#9
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 175 Joined: 23-June 12 Member No.: 47 374 ![]() |
По идее, если переставить память, то должно подхватить. Хотя лучше конвертировать программатором, если есть такая возможность. У БУД-301 микросхема 24С16 (2кБайт), а у БУД-302М 24С64 (8кБайт), и немного различаются конфигурационные байты. спасибо что подсказали путь поиска.программатора нет.завтра с утра все замерю и проверю. |
TS128 |
![]()
Post
#10
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 ![]() |
Да если менять БУД-301 (100-квартирный) на БУД-302М то без проблем можно переставить память, это даже в инструкции говорится. Просто при этом следует обязательно поставит перемычку между SEL0 и SEL1, у БУД-301 это одна линия. И ключей будет максимум 600, а БУД-302М позволяет 2400 ключей записать. Вот и вся разница. Пароль желательно тоже переписать заново на новом БУД со старой памятью. Уже потому, что у БУД-302 всех модификаций два пароля, а у БУД-301 один.
|
элкрипт |
![]()
Post
#11
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 175 Joined: 23-June 12 Member No.: 47 374 ![]() |
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 5th July 2025 - 09:42 |