post May 12 2012, 08:11
Post #21


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Не очень понял вопрос...
Если имеются ввиду две калиточные системы, то цифровые шины категорически нельзя просто запараллеливать, как по схемотехническим причинам, так и по логическим.
Запараллеливать можно или выходы преобразователей интерфейса (правило как для БУД-420 - до 4х штук, учитывая и выходы подъездных блоков), или выходы свитчеров, если количество внешних панелей больше 4-х.
Количество двухпроводных магистральных линий вдоль дома, в общем случае, будет равно количеству внешних панелей.
Зато в такой системе проще с занятостью, так как занимается только подъезд или только калитка, возможны одновременные звонки в разные подъезды с разных калиток. Занято будет только в случае звонка с разных калиток в один подъезд.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
batman
post May 13 2012, 02:15
Post #22


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 38
Joined: 28-October 10
Member No.: 46 419



я про другое, две отдельные системы (буд+бк) вывести на одну шину, тоесть подключить к каждой укп 2 домофона
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post May 13 2012, 02:37
Post #23


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Такое возможно, но для корректной работы на каждую УКП придётся ставить блок БК-2А, но я сомневаюсь что кто-то согласится на такие огромные и не нужные масштабы работ (прокладку двойной проводки) и ткие расходы на оборудование и материалы.

Решение от alex_t2 конечно наиболее красивое, но вообще надо было раньше об этом думать по-хорошему. А когда уже имеются БУД-302К-80 то демонтировать их и ставить другие аналогичные блоки думаю не рационально. Рациональнее применить АКК-100 в данном случае.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post May 13 2012, 08:29
Post #24


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



В случае применения БУД-302К-80 разумнее применить АКК-100, с учетом того, что не придется заменять оборудование подъезда, применение АКК-100 может даже оказаться дешевле, чем вариант с преобразователем интерфейса.
К тому же на данный момент это единственное сколько-нибудь серийное проверенное решение.
Предлагаемые блоки пока имеют наработку около года на реальном объекте, за это время были исправлены мелкие недочеты (в части работы с пультом консъержа в режиме опроса), и сейчас приняли решение базироваться на них при монтаже объектов с внешними вызывными панелями.


--------------------