Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

КТМ602М+RD2 мистика!!!!!!!!

Антон
post Jul 19 2011, 11:15
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 10
Joined: 26-June 11
Member No.: 46 837



Помогите пожалуйста,не знаю где копать!
Проблема: установлены КТМ602М и два считывателя RD2 на калитке. Между КТМ602М и считывателями 20 метров. Не могу запрограммировать мастер-ключ, такое впечатление,что не работает считыватель, т.е. при включении КТМ602М в режиме программирования мастер ключа раздается характерный сигнал, но на приложение ключа никакой реакции. Подключал считыватель к КТМ602М на столе-все работает. Стоит его поставить на калитку-не читает ключи. Напрашивается вывод,что дело в проводке, но я очень удивился,когда прозвонил проводку и увидел,что все четко!!!?? Так почему же тогда не работает? (причем делал все тоже самое на соседней калитке все в норме, а тут такое) Помогите пожалуйста умным советом. Заранее спасибо!!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Stroitel
post Jul 19 2011, 11:50
Post #2


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 6
Joined: 21-December 10
Member No.: 46 534



Доброго дня!
В свое время на форуме подобный вопрос задавал. Но там было про БВД-432 и Буд-420. Посоветовали увеличить количество проводов по GND в связи с высоким сопротивлением линии. Увеличил в 2 раза, т.е. к 2 жилам добавил еще 2, помогло. Расстояние было около 30 метров.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Jul 19 2011, 14:04
Post #3


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



У КТМ есть и ещё одна проблема - чувствителен к ЁМКОСТИ линии, так что увеличение количества "земляных" проводов может даже и усугубить.
Для начала стОит померить напряжение на считывателе - в норме должно быть в районе 5,5 вольт.
Если всё так, то может помочь уменьшение сопротивления резистора подтяжки в КТМ (Я просто подпаивал параллельно существующему резистору на 3,3 кОм ещё один такой же)


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Антон
post Jul 19 2011, 14:05
Post #4


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 10
Joined: 26-June 11
Member No.: 46 837



Я использую под GND две жилы четырехжильного сигнального провода, а остальные две-это RD и BIP соответственно. и все равно ничего........sad.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Jul 19 2011, 20:42
Post #5


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



А какой марки провод Вы используете?

Позвонка, является далеко не достаточным способом проверки исправности проводки.

В прицепе 20 метров провода (а не 20 метров расстояние) это нормальная длинна проводки от БВД до БУД, где имеется точно такая же линия RD (ТМ)... Кроме того на нашей практике встречалось не мало объектов, где КТМ-60х установлен на примерно таком расстоянии от RD-2, поэтому не думаю, что дело в длине провода.

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Jul 19 2011, 20:47
Post #6


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Тем не менее, наступал на "грабли" по емкости на ктм примерно на 30 метрах.
И не раз.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Jul 19 2011, 21:45
Post #7


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



По инструкции на КТМ-602М длинна проводки от RD до КТМ может быть до 50 метров. Однако, там есть оговорка о том, что 50 метров может быть только на кабеле с ёмкостью 50 pF на 1 метр.

Тем не менее по ТУ на кабель марки к примеру КСПВ(Г), не экранированном, ёмкость одного метра кабеля может быть до 60 pF. У кабеля КСВВ(Г) по ТУ ёмкость одного метра уже почти в два раза больше - 110 pF. У кабеля типа "витая пара" ёмкость одного метра по ТУ - 56 pF, хотя по результатам испытаний, ссылка на которые есть у одного из российских производителей кабеля, ёмкость оказывается менее 50 pF на метр. А если взять кабель КСПВ парной скрутки 4х2х0,64 то его можно будет прокладывать на расстояния даже немного больше чем 50 метров...

Экранированные кабели имеют ещё в 2 раза большую ёмкость!

Таким образом надо учитывать марку кабеля, и если при соответствующей марке не удаётся достичь заявленного в инструкции на КТМ расстояния, то можно предъявлять притенении к производителю КТМ, но думаю информация о ёмкости в 2,5 nF (50 метров по 50 pF) соответствует действительности.

И да, скручивание вместе любых проводов, GND или других, только увеличивает ёмкость. А потребности в этом нет. Нужно выбирать кабель не тоньше 0,4 мм (0,12 мм2 сечение) и ничего не скручивать.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
petr5555
post Jul 19 2011, 21:48
Post #8


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Есть ещё один нюанс, иногда считыватель надо развязать от
двери или калитки, те крепить на диэлектрик, чтобы
не было касаний считывателя с железом.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Jul 20 2011, 00:50
Post #9


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Вернёмся к первому посту в теме.
Цитата
Помогите пожалуйста,не знаю где копать!

Выдаю лопату.
1. Замерить напряжение на считывателе. Значение меньше 5 Вольт - повод усомниться в исправности считывателя.
2. Если работает на столе с теми же элементами и уверены в качестве кабельной части - проблемы емкости линии. Берёте резистор на 3 кОм и припаиваете параллельно R12. Наслаждаетесь результатом.

Проверено неоднократно, в ситуациях "сдох КТМ, поставили новый, не читает ключи".


--------------------