VIZIT KTM602 как подключить магнитный замок?

, в схеме один рисунок а по факту клемм нет.
Nordix
post Apr 14 2011, 11:55
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 28
Joined: 12-April 11
Member No.: 46 730



Скачал с сайта инструкцию. А там лишние клеммы. Понимаю, что звучит смешно но все же.

У меня есть КТМ602 и там распиновка 6 клемм и замок электромеханический.
а в инструкции нарисовано 7 и тогда подключается магнитный замок.
где копать?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Integral Service
post Apr 14 2011, 12:40
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



замок подключается на DL+ и DL-
кнопка на GND и OP (если кнопка визитовская, то подключаются Черный и красный провода, так же можно подключить синий на DL+ чтобы светодиод работал)
считыватель:
черный - GND
cиний - BIP
белый - RD

если это RD-3,то красный на ELC
и все...


--------------------
www.isnv.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Nordix
post Apr 14 2011, 16:25
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 28
Joined: 12-April 11
Member No.: 46 730



Цитата(Integral Service @ Apr 14 2011, 13:40) *

замок подключается на DL+ и DL-
кнопка на GND и OP (если кнопка визитовская, то подключаются Черный и красный провода, так же можно подключить синий на DL+ чтобы светодиод работал)
считыватель:
черный - GND
cиний - BIP
белый - RD

если это RD-3,то красный на ELC
и все...



Вот в том то и проблема.

У меня на контроллере только 6 клемм

DL+
ELC
BIP
RD
RG
OP

и в инструкции на одну клемму больше , именно на DL-

Вот я поэтому и в панике.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Apr 14 2011, 16:57
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Что-то не то!

Предоставьте фото платы Вашего контроллера, желательно с двух сторон, иначе Вам очень сложно помочь.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Nordix
post Apr 14 2011, 17:33
Post #5


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 28
Joined: 12-April 11
Member No.: 46 730



Цитата(TS128 @ Apr 14 2011, 17:57) *

Что-то не то!

Предоставьте фото платы Вашего контроллера, желательно с двух сторон, иначе Вам очень сложно помочь.


Вот фото. Посмотрите. Может быть можно как то решить проблему? А то я уже думаю, может туда реле вешать 5 контактное. Что бы инвертировать управление.

Изображение


Изображение
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Apr 14 2011, 19:08
Post #6


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Так и предпологал - это КТМ-602 первой версии (КТМ-602 а не КТМ-602М, котрый выпускается сейчас), он выпускался до 2004 года и был заменён КТМ-602М.

Подключение электромагнитного замка идеентично электромеханическому, только в любой версии КТМ нужно переставить перемычку REL в положение NC (сейчас эта перемычка называется LOCK и переставляется в положение ML для электромагнитного замка). Перемычку TIME поставить в положение 5s (сейчас 7 секунд). Перемычку VOLT в положение 12.

В Вашем контроллере стоит реле, а сейчас вместо реле используется транзистор (КТМ работает безшумно) и процессор в новых КТМ в SMD-корпусе.

В остальном новая инструкция соответствует старой.

Вот старая инструкция на всякий случай:
Attached File  KTM602_2002.pdf ( 634.51k ) Number of downloads: 510
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Nordix
post Apr 14 2011, 19:37
Post #7


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 28
Joined: 12-April 11
Member No.: 46 730



Цитата(TS128 @ Apr 14 2011, 20:08) *

Так и предпологал - это КТМ-602 первой версии (КТМ-602 а не КТМ-602М, котрый выпускается сейчас), он выпускался до 2004 года и был заменён КТМ-602М.

Подключение электромагнитного замка идеентично электромеханическому, только в любой версии КТМ нужно переставить перемычку REL в положение NC (сейчас эта перемычка называется LOCK и переставляется в положение ML для электромагнитного замка). Перемычку TIME поставить в положение 5s (сейчас 7 секунд). Перемычку VOLT в положение 12.

В Вашем контроллере стоит реле, а сейчас вместо реле используется транзистор (КТМ работает безшумно) и процессор в новых КТМ в SMD-корпусе.

В остальном новая инструкция соответствует старой.

Вот старая инструкция на всякий случай:
Attached File  KTM602_2002.pdf ( 634.51k ) Number of downloads: 510



Большое спасибо. А то я уже собрался купить какой нить другой контроллер вместо него.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Nordix
post Apr 19 2011, 11:06
Post #8


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 28
Joined: 12-April 11
Member No.: 46 730



Все получилось и все работает. Огромное спасибо еще раз.