Welcome Guest ( Log In | Register )

> 

Замок не реагирует

, на калитку усатновил замок
tnk
post Nov 12 2011, 23:59
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 2
Joined: 12-November 11
Member No.: 47 020



Доброй ночи
Вот решил спросить у знатаков
что сделал не так
шэф решил не приглашать спецов (наверно дорого) а воспользовался тем что я простой электрик
и должен в принципе разобраться
я разобрался sad.gif
установил все согласно схеме:
http://forum.domofon.ru

терминал - мт406 см
блок коммутации бкм 440
блок питания 18/12
блок вызова -403 cpL
электромеханический замок такойже как и на схеме марки незнаю

дачный участок.
прокладку до калитки-- 20 метров, осуществил кабелем ftp экранированный.
в метре от вызывной панели сделал коробку и разорвал 3 провода из которых два соеденил в месте от блока питания +12 вольт и пустил на замок второй вернул с вызывной панель по схеме с LC

результат:

замок не реагирует
проверил замок рабочий
может слабые провода? сопротивление, напряжение не мерил, нету напарника чтобы в момент нажатия кнопки проверить поступает напруга или нет.
в понедельник буду искать причину
а может сдесь уже есть решение?

и еще
при включение ппитания
терминал както долго заводится идут помехи потом через пару минут вроде бы работает нормально
экран заземлил.
да и нужен ли козырек для блока вызова
ато както жалко устройство дождь, снег , не страшно ли?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
petr5555
post Dec 30 2011, 22:35
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 1 517
Joined: 24-March 10
Member No.: 46 136



Господи, да что тут непонятного?
Всё замеряется относительно земли (GND).
У блока питания нет -18 Вольт и -12 Вольт - это просто земля и надо их соединить между собой и с клеммой GND
на панели.
Клемма LC - работает как контакт реле, замыкаемый при подаче сигнала на открытие
замка на землю. В исходном состоянии LC можно представить как разомкнутый от земли (GND)
контакт. Поэтому в нормальном состоянии на LC будет +12 Вольт.
При открытии конакт LC просто замыкается на землю и на нём будет ноль (GND).
Правда при открытии подаётся короткий импульс, чтобы сработал электромагнит и отпустил защёлку.
Постоянно напряжение на электромеханический замок не подаётся.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post



Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 