Нет обратной связи с одним десятком квартир, обратная связь |
Нет обратной связи с одним десятком квартир, обратная связь |
Trikster |
Jun 15 2016, 15:28
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 4 Joined: 27-February 16 Member No.: 49 126 |
Ситуация следующая...когда звонишь в какую либо квартиру из седьмого десятка, то звонок проходит, в квартире звонит трубка...трубку поднимаешь, а она продолжает звонить, пытаешься открыть дверь,она не открывает, да и когда в трубку говоришь, то ничего не слышно...
В системе установлены два БУД-а 302М с двумя БК 100М и двумя БВ 342. КЗ, переполюсовок нет, напряжения на БУД-ах и БК в норме, сопротивления на трубках в пределах 750-800. Блоки коммутации заменял на новые, проблема осталась. У остальных квартир из других десятков проблем с обратной связью и открыванием дверей нет. Замеры токовым методом тоже ничего не дали. |
b_oleg |
Jun 15 2016, 17:53
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
Ситуация следующая...когда звонишь в какую либо квартиру из седьмого десятка, то звонок проходит, в квартире звонит трубка...трубку поднимаешь, а она продолжает звонить, пытаешься открыть дверь,она не открывает, да и когда в трубку говоришь, то ничего не слышно... Возможно где-то замыкание провода из 7-го десятка на "землю" (эл. щит, металлическую квартирную дверь...). В системе установлены два БУД-а 302М с двумя БК 100М и двумя БВ 342. КЗ, переполюсовок нет, напряжения на БУД-ах и БК в норме, сопротивления на трубках в пределах 750-800. Блоки коммутации заменял на новые, проблема осталась. У остальных квартир из других десятков проблем с обратной связью и открыванием дверей нет. Замеры токовым методом тоже ничего не дали. Проверяли? Можно еще по очереди отключать провода, идущие с 7 десятка на квартиры и проверять. |
Trikster |
Jun 16 2016, 15:04
Post
#3
|
Новый пользователь Group: User Posts: 4 Joined: 27-February 16 Member No.: 49 126 |
Проблема решилась последовательным отключением квартир из десятка. АУ и проводка от щита до квартиры были в порядке. Видимо просаживает где то еще и подключенное АУ сочетании с БК давало такой эффект.
|
b_oleg |
Jun 16 2016, 16:02
Post
#4
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
Проблема решилась последовательным отключением квартир из десятка. АУ и проводка от щита до квартиры были в порядке. Видимо просаживает где то еще и подключенное АУ сочетании с БК давало такой эффект. То есть при отсоединении в щите провода какой-то одной квартиры у других нет проблем с вызовом, разговором и отпиранием замка?Тогда явно проблема с этой проводкой или трубкой, нужно смотреть их. Можно в щите подключить проводку, а в квартире трубку отсоединить. Если все нормально, то подключить заведомо исправную трубку и проверить. |
Trikster |
Jun 21 2016, 08:54
Post
#5
|
Новый пользователь Group: User Posts: 4 Joined: 27-February 16 Member No.: 49 126 |
Трубку в проблемной квартире менял на новую, проводку от АУ до этажного щитка проверял на КЗ и утечки - результат нулевой.
|
b_oleg |
Jun 21 2016, 18:26
Post
#6
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
Трубку в проблемной квартире менял на новую, проводку от АУ до этажного щитка проверял на КЗ и утечки - результат нулевой. Если Вы меняли БК, трубку и проблема решается отключением проводов, я считаю что проблема в проводке.Еще вариант проверить - подключить трубку на этот номер прямо в щите. Вы проверяли с подключенными проводами этой проблемной квартиры и отсоединенной трубкой? |