![]() Не снимается напряжение с электромагнита, БУД 301м + кнопка EXIT300 + БВД-312R |
![]() ![]() |
![]() Не снимается напряжение с электромагнита, БУД 301м + кнопка EXIT300 + БВД-312R |
Vaza2 |
![]()
Post
#1
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 4 Joined: 13-December 16 Member No.: 49 469 ![]() |
Приветствую! Подскажите пожалуйста, есть БУД 301м + кнопка EXIT300 + БВД-312R. Суть проблемы в следующем, по нажатии кнопки выхода магнит не размыкается (звука открытия нет), при открытии ключем звук есть, но магнит так же не размыкается. Кнопка подключена напрямую (черный, красный, синий провод), менял кнопку на 500ю ситуация та же. Отсоединял DL- от БУДа, магнит разомыкается. Подскажите, в чем может быть проблема?
|
b_oleg |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
Приветствую! Подскажите пожалуйста, есть БУД 301м + кнопка EXIT300 + БВД-312R. Суть проблемы в следующем, по нажатии кнопки выхода магнит не размыкается (звука открытия нет), при открытии ключем звук есть, но магнит так же не размыкается. Кнопка подключена напрямую (черный, красный, синий провод), менял кнопку на 500ю ситуация та же. Отсоединял DL- от БУДа, магнит разомыкается. Подскажите, в чем может быть проблема? Разве БВД-312R работает с БУД 301М? Вероятно у Вас БВД-313R.А в общем, похоже, что проблема в БУДе, и возможно не одна. Проверьте, есть ли сигнал отпирания в БВД, если замкнуть OP и GND прямо на БУДе. И живой ли полевой транзистор, который управляет замком? Наверное, проще заменить БУД на заведомо исправный. |
Vaza2 |
![]()
Post
#3
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 4 Joined: 13-December 16 Member No.: 49 469 ![]() |
С БВД наверно ошибся...
Спасибо попробую другой буд. |
petr5555 |
![]()
Post
#4
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 ![]() |
Приветствую! Подскажите пожалуйста, есть БУД 301м + кнопка EXIT300 + БВД-312R. Суть проблемы в следующем, по нажатии кнопки выхода магнит не размыкается (звука открытия нет), при открытии ключем звук есть, но магнит так же не размыкается. Кнопка подключена напрямую (черный, красный, синий провод), менял кнопку на 500ю ситуация та же. Отсоединял DL- от БУДа, магнит разомыкается. Подскажите, в чем может быть проблема? Смотрите снимается ли на БУД-е напряжение, которое идёт на замок. Замкните OP и GND. Вообще довольно распространённая ситуация. Проблема обычно в реле. Но вот со звуком непонятки, поэтому может и контроллер дурит ........ |
Vaza2 |
![]()
Post
#5
|
Новый пользователь ![]() Group: User Posts: 4 Joined: 13-December 16 Member No.: 49 469 ![]() |
Заработало, после замены БУД, в новом БУД перенастроил замок на электромагнитный
|
b_oleg |
![]()
Post
#6
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 ![]() |
|
![]() ![]() |
Lo-Fi Version | Time is now: 14th June 2024 - 13:57 |