Vaza2
Приветствую! Подскажите пожалуйста, есть БУД 301м + кнопка EXIT300 + БВД-312R. Суть проблемы в следующем, по нажатии кнопки выхода магнит не размыкается (звука открытия нет), при открытии ключем звук есть, но магнит так же не размыкается. Кнопка подключена напрямую (черный, красный, синий провод), менял кнопку на 500ю ситуация та же. Отсоединял DL- от БУДа, магнит разомыкается. Подскажите, в чем может быть проблема?
b_oleg
Цитата(Vaza2 @ Dec 13 2016, 12:10) *
Приветствую! Подскажите пожалуйста, есть БУД 301м + кнопка EXIT300 + БВД-312R. Суть проблемы в следующем, по нажатии кнопки выхода магнит не размыкается (звука открытия нет), при открытии ключем звук есть, но магнит так же не размыкается. Кнопка подключена напрямую (черный, красный, синий провод), менял кнопку на 500ю ситуация та же. Отсоединял DL- от БУДа, магнит разомыкается. Подскажите, в чем может быть проблема?
Разве БВД-312R работает с БУД 301М? Вероятно у Вас БВД-313R.
А в общем, похоже, что проблема в БУДе, и возможно не одна. Проверьте, есть ли сигнал отпирания в БВД, если замкнуть OP и GND прямо на БУДе. И живой ли полевой транзистор, который управляет замком? Наверное, проще заменить БУД на заведомо исправный.
Vaza2
С БВД наверно ошибся...
Спасибо попробую другой буд.
petr5555
Цитата(Vaza2 @ Dec 13 2016, 12:10) *

Приветствую! Подскажите пожалуйста, есть БУД 301м + кнопка EXIT300 + БВД-312R. Суть проблемы в следующем, по нажатии кнопки выхода магнит не размыкается (звука открытия нет), при открытии ключем звук есть, но магнит так же не размыкается. Кнопка подключена напрямую (черный, красный, синий провод), менял кнопку на 500ю ситуация та же. Отсоединял DL- от БУДа, магнит разомыкается. Подскажите, в чем может быть проблема?


Смотрите снимается ли на БУД-е напряжение, которое идёт на замок.
Замкните OP и GND.

Вообще довольно распространённая ситуация.
Проблема обычно в реле.
Но вот со звуком непонятки, поэтому может и контроллер дурит ........
Vaza2
Заработало, после замены БУД, в новом БУД перенастроил замок на электромагнитный
b_oleg
Цитата(Vaza2 @ Dec 17 2016, 11:30) *
Заработало, после замены на БУД, в новом БУД перенастроил замок на электромагнитный
Если меняете БУД 301 на 302, то лучше бы не переставлять память, а переписать ключи (через программатор). Ну и запрограммировать остальные настройки.