КТМ602М + два контроллера RD-4R |
КТМ602М + два контроллера RD-4R |
DiHLoS |
Jul 7 2018, 22:48
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 9 Joined: 18-June 18 Member No.: 50 064 |
Имеем:
- Контроллер КТМ602М - 1 шт. - Считыватель RD-4R - 2 шт. Необходимо: - Закрыть одну дверь со считывателями с двух сторон, без кнопки выхода Проблема: - При параллельном соединении двух считывателей прямо на колодку контроллера ни один считыватель не считывает ключи - При таком же параллельном соединении двух считывателей + витая пара 5-7м - не работает - При таком же параллельном соединении двух считывателей + витая пара 25м - все работает Вопрос: - Здесь на форуме читал про параллельное соединение двух RD-3, что все ок при небольших длинах кабеля между считывателями и КТМ; при длинах более 25м - могут быть проблемы. - Почему у меня так? Как заставить работать два считывателя RD-4R параллельно при длинах кабеля 0-10м? Не делать же мне "бублик" витой пары, чтобы длина была 25м??? |
Sashaoff2 |
Jul 8 2018, 11:46
Post
#2
|
Пользователь Group: User Posts: 95 Joined: 29-June 11 Member No.: 46 840 |
Непонятно. Каждый считыватель подключаете к своим проводам 25 м и концы проводов объединяете на колодке КТМ? Или объединяете сразу, а потом гоните общий провод 25 м к КТМ?
|
DiHLoS |
Jul 8 2018, 15:12
Post
#3
|
Новый пользователь Group: User Posts: 9 Joined: 18-June 18 Member No.: 50 064 |
|
Sashaoff2 |
Jul 8 2018, 16:17
Post
#4
|
Пользователь Group: User Posts: 95 Joined: 29-June 11 Member No.: 46 840 |
А пробовали по одному подключать к КТМ. Может дефектные считыватели? Для меня это тоже важно. Подготовим инфу для спецов...
|
DiHLoS |
Jul 9 2018, 00:20
Post
#5
|
Новый пользователь Group: User Posts: 9 Joined: 18-June 18 Member No.: 50 064 |
А пробовали по одному подключать к КТМ. Может дефектные считыватели? Для меня это тоже важно. Подготовим инфу для спецов... По одному все работает без проблем с длиной линии 0, 1, 5, 7, 10, 25м (те длины, что пробовал). А в паралелль работает только на 25м... Решение найдено: Подключать GND запараллеленных считывателей через резистор около 5 Ом к GND контроллера КТМ, как на фото: |
petr5555 |
Jul 14 2018, 19:04
Post
#6
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
По одному все работает без проблем с длиной линии 0, 1, 5, 7, 10, 25м (те длины, что пробовал). А в паралелль работает только на 25м... Решение найдено: Подключать GND запараллеленных считывателей через резистор около 5 Ом к GND контроллера КТМ, как на фото: Скорее надо 1-Wire подтягивать резистором 5 КОм к +5 Вольтам................. |
DiHLoS |
Jul 17 2018, 01:35
Post
#7
|
Новый пользователь Group: User Posts: 9 Joined: 18-June 18 Member No.: 50 064 |
|
ggen4ik |
Jul 19 2018, 19:08
Post
#8
|
Новый пользователь Group: User Posts: 33 Joined: 17-October 16 Member No.: 49 392 |
|
Lo-Fi Version | Time is now: 9th November 2024 - 21:10 |