Help - Search - Members - Calendar
Full Version: КТМ602М + два контроллера RD-4R
VIZIT Group Forum > Русскоязычная конференция > Техническая конференция. Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступа > Устройства управления доступом
DiHLoS
Имеем:
- Контроллер КТМ602М - 1 шт.
- Считыватель RD-4R - 2 шт.
Необходимо:
- Закрыть одну дверь со считывателями с двух сторон, без кнопки выхода
Проблема:
- При параллельном соединении двух считывателей прямо на колодку контроллера ни один считыватель не считывает ключи sad.gif
- При таком же параллельном соединении двух считывателей + витая пара 5-7м - не работает sad.gif
- При таком же параллельном соединении двух считывателей + витая пара 25м - все работает huh.gif
Вопрос:
- Здесь на форуме читал про параллельное соединение двух RD-3, что все ок при небольших длинах кабеля между считывателями и КТМ; при длинах более 25м - могут быть проблемы.
- Почему у меня так? Как заставить работать два считывателя RD-4R параллельно при длинах кабеля 0-10м? Не делать же мне "бублик" витой пары, чтобы длина была 25м???
Sashaoff2
Непонятно. Каждый считыватель подключаете к своим проводам 25 м и концы проводов объединяете на колодке КТМ? Или объединяете сразу, а потом гоните общий провод 25 м к КТМ?
DiHLoS
Цитата(Sashaoff2 @ Jul 8 2018, 11:46) *

Непонятно. Каждый считыватель подключаете к своим проводам 25 м и концы проводов объединяете на колодке КТМ? Или объединяете сразу, а потом гоните общий провод 25 м к КТМ?

Объединяю сразу, а потом 25м витой пары и к КТМ...
Sashaoff2
А пробовали по одному подключать к КТМ. Может дефектные считыватели? Для меня это тоже важно. Подготовим инфу для спецов...
DiHLoS
Цитата(Sashaoff2 @ Jul 8 2018, 16:17) *

А пробовали по одному подключать к КТМ. Может дефектные считыватели? Для меня это тоже важно. Подготовим инфу для спецов...

По одному все работает без проблем с длиной линии 0, 1, 5, 7, 10, 25м (те длины, что пробовал).
А в паралелль работает только на 25м...

Решение найдено:
Подключать GND запараллеленных считывателей через резистор около 5 Ом к GND контроллера КТМ, как на фото:
Изображение Изображение
petr5555
Цитата(DiHLoS @ Jul 9 2018, 00:20) *

По одному все работает без проблем с длиной линии 0, 1, 5, 7, 10, 25м (те длины, что пробовал).
А в паралелль работает только на 25м...

Решение найдено:
Подключать GND запараллеленных считывателей через резистор около 5 Ом к GND контроллера КТМ, как на фото:
Изображение Изображение


Скорее надо 1-Wire подтягивать резистором 5 КОм к +5 Вольтам................. rolleyes.gif



DiHLoS
Цитата(petr5555 @ Jul 14 2018, 19:04) *

Скорее надо 1-Wire подтягивать резистором 5 КОм к +5 Вольтам................. rolleyes.gif

А для этого необходимо вмешиваться в схему контроллера и/или считывателя (выпаивать/впаивать резистор).
Но если такой вариант работает, то почему бы и нет? cool.gif
ggen4ik
Цитата(DiHLoS @ Jul 17 2018, 01:35) *

А для этого необходимо вмешиваться в схему контроллера и/или считывателя (выпаивать/впаивать резистор).
Но если такой вариант работает, то почему бы и нет? cool.gif

Для заметки
КТМ 602 + два RD-5F работает сразу.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.
Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступом.