vovan_nt |
Dec 26 2012, 10:08
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 8 Joined: 2-February 10 From: Н-Тагил Member No.: 46 058 |
Добрый день.
стоит бвд-311, буд-302 две бк-100 при наборе сотой квартиры проключает 100 и 11 проверили переполюсовки коротыши нет ничекго как вообще между бк идет сообщение не понимаю. подскажите куда копать? |
alex_t2 |
Dec 26 2012, 10:55
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Если у Вас БУД-302М, то попробовать выключить адресацию 400 квартир. Там в таком режиме управление SELами идет по-другому. А у Вас явно на 1-м БК есть проблемы с сигналом SEL - коммутатор не сбрасывается
Могли случайно включить. Для выключения войдите в режим системных установок #999 1 пароль. Затем нажмите 0 (два писка) еще 0 (два писка) и # (два писка). Если не поможет, проверяйте SEL первого коммутатора. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|