Добрый день.
стоит бвд-311, буд-302 две бк-100
при наборе сотой квартиры проключает 100 и 11 проверили переполюсовки коротыши нет ничекго
как вообще между бк идет сообщение не понимаю.
подскажите куда копать?
alex_t2
Dec 26 2012, 10:55
Если у Вас БУД-302М, то попробовать выключить адресацию 400 квартир. Там в таком режиме управление SELами идет по-другому. А у Вас явно на 1-м БК есть проблемы с сигналом SEL - коммутатор не сбрасывается
Могли случайно включить.
Для выключения войдите в режим системных установок #999 1 пароль.
Затем нажмите 0 (два писка) еще 0 (два писка) и # (два писка).
Если не поможет, проверяйте SEL первого коммутатора.