БВД-321R, Косяк |
БВД-321R, Косяк |
Бугор |
Nov 1 2007, 21:21
Post
#1
|
Unregistered |
Не первый раз замечено!
При длине кабеля более 10 метров, не читаются ключи. Сечение кабеля 0,22. БВД-311R при данном сечении стабильно работает при длине 30 метров. |
alex_t2 |
Nov 1 2007, 21:54
Post
#2
|
Unregistered |
Столкнулся с подобным при замене неисправного КТМ 602. Новый не желал читать ключи с дверного считывателя (метров 20 линия). Пришлось уменьшить сопротивление резистора подтяжки на плате, подпаяв параллельно 3.3 кОм. Вылечил.
Возможно могло бы помочь и в этом случае. Вероятно у 321-го БВД выше собственная ёмкость цепи считывателя, и резистор в БУД не успевает подтянуть линию к плюсу на большой длине. |
Lo-Fi Version | Time is now: 29th April 2024 - 09:07 |