Глюки БК 100, отпадают квартиры |
Глюки БК 100, отпадают квартиры |
Motto |
Jul 23 2007, 17:04
Post
#1
|
Unregistered |
Заменил на днях пару БК 100. В одном перестали работать 48 и 56 квартира. Во втором вообще половина квартир, причем избирательно, например с 33 по 38, с 57 по 59 и т.д. Отрубились именно конкретные квартиры, а не десятки или единицы, т.е. 57-я не работает, а 56,58,59-я работает и 47-я и 67-я тоже работают.
Не работает, в смысле, что вешаешь трубку прямо на БК100, вызова нет, перекидываешь проводок десятков на другой десяток, начинает тут же работать. Ради интереса осмотрел плату. Ни окислений, ни разрушенных дорожек, плата в отличном состоянии. В чем может быть проблема, объясните пожалуйста. |
TS128 |
Jul 25 2007, 04:17
Post
#2
|
Unregistered |
Вы схему БК видели? (Схема БК на domofon.ru)
Как думаете что может быть повреждённым? Проверьте выходные элементы - микросхемы едениц и выходные транзисторы десятков. Транзисторы как обычно на пробой, микросхемы на пробой защитного диода в каждом элементе микросхем, для этого прозвоните как проверяют диоды подключаясь к выводузащитного сопротивления (круглое, голубого цвета) идущего к микросхемам и поочередно к каждому из выходов микросхем (т.е. выходов едениц БК). |
alex_t2 |
Jul 25 2007, 08:51
Post
#3
|
Unregistered |
Здесь, скорее, проблемы в увеличенном сопротивлении ключей в открытом состоянии, раз вылетели отдельные квартиры. Я бы для начала посмотрел питание, в смысле не на внешнем выводе, а на микросхемах, и на всякий случай промерил бы линию между панелью и БК.
|