Как подключить 6 вызывных панелей в паралель БВД-314 |
Как подключить 6 вызывных панелей в паралель БВД-314 |
ecs23 |
Apr 9 2016, 13:12
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 13 Joined: 3-September 13 Member No.: 47 986 |
Встал вопрос необходимости подключения 6 панелей в параллель и два коммутатора БК-30
4 панели работает а две уже дают сбой на все остальные БК-30 в разных десятках друг другу не мешают Подскажите пожалуйста по каким проводам идёт сигнал выбора квартиры чтоб через доп контроллер делать выборку какую панель подключить Я так понял что выборка идёт по sel и EK, линия это проверка состояния трубки и связь |
ecs23 |
Apr 12 2016, 09:19
Post
#2
|
Новый пользователь Group: User Posts: 13 Joined: 3-September 13 Member No.: 47 986 |
Я так понимаю форум мёртвый
|
b_oleg |
Apr 13 2016, 23:13
Post
#3
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
Встал вопрос необходимости подключения 6 панелей в параллель и два коммутатора БК-30 Добрый вечер.4 панели работает а две уже дают сбой на все остальные БК-30 в разных десятках друг другу не мешают Подскажите пожалуйста по каким проводам идёт сигнал выбора квартиры чтоб через доп контроллер делать выборку какую панель подключить Я так понял что выборка идёт по sel и EK, линия это проверка состояния трубки и связь SEL - выбор/занятость линии, Ek - питание коммутаторов и передача номера квартиры. Думаю, что можно просто запараллелить соответствующие выходы БУДов SEl, LINE и GND и подключить к БК, а Ek от БУДов подключить к коммутаторам через резисторы (на вскидку - 1...3 кОм, надо подобрать), в параллель им включить диоды, катодом к БУДу. |
ecs23 |
Apr 21 2016, 21:58
Post
#4
|
Новый пользователь Group: User Posts: 13 Joined: 3-September 13 Member No.: 47 986 |
Добрый вечер. SEL - выбор/занятость линии, Ek - питание коммутаторов и передача номера квартиры. Думаю, что можно просто запараллелить соответствующие выходы БУДов SEl, LINE и GND и подключить к БК, а Ek от БУДов подключить к коммутаторам через резисторы (на вскидку - 1...3 кОм, надо подобрать), в параллель им включить диоды, катодом к БУДу. может Анодам к буду? |
b_oleg |
Apr 22 2016, 01:47
Post
#5
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
|
ecs23 |
Apr 22 2016, 19:02
Post
#6
|
Новый пользователь Group: User Posts: 13 Joined: 3-September 13 Member No.: 47 986 |
|
ecs23 |
Jul 11 2016, 07:21
Post
#7
|
Новый пользователь Group: User Posts: 13 Joined: 3-September 13 Member No.: 47 986 |
Спасибо большое всё получилось
Не мог написать раньше схлопатал инульт |
stiker |
Jul 17 2016, 09:54
Post
#8
|
Пользователь Group: User Posts: 72 Joined: 9-November 10 Member No.: 46 444 |
|
b_oleg |
Jul 17 2016, 16:08
Post
#9
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
Зависит от количества БУД и БК.
Ориентируйтесь на такие значения (в КОм): Кол-во БУДов разделить на кол-во БК и разделить на 2. |
df+ |
May 7 2018, 10:34
Post
#10
|
Новый пользователь Group: User Posts: 40 Joined: 12-March 10 Member No.: 46 119 |
[quote name='b_oleg' date='Jul 17 2016, 18:08' post='27624']
Зависит от количества БУД и БК. Ориентируйтесь на такие значения (в КОм): Кол-во БУДов разделить на кол-во БК и разделить на 2. У меня 4 БУДа и 6 БК, те резистор на 0,3 кОм. Все правильно? |
Lo-Fi Version | Time is now: 11th May 2024 - 16:52 |