Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

БУД-302 и БВД-342RT как заблокировать общий вызов?

_Alex_
post Dec 6 2007, 20:41
Post #1


Unregistered









Здравствуйте.
Проконсультируйте пожалуйста блокируется ли общий вызов с БВД?
Жильцы жалуются. Жмут малолетние и кому не попадя на общий вызов - у всех в квартирах звонят переговорные устройства. Можно ли как-то пресеч это безобразие (стоять возле двери с дубиной не предлагать), или конфигурация БУД-302 и БВД-342RT не позволяют такое?

За ранее благодарен за ответ.
Go to the top of the page
+Quote Post
_Alex_
post Dec 6 2007, 20:44
Post #2


Unregistered









Здравствуйте.
Проконсультируйте пожалуйста блокируется ли общий вызов с БВД?
Жильцы жалуются. Жмут малолетние и кому не попадя на общий вызов - у всех в квартирах звонят переговорные устройства. Можно ли как-то пресеч это безобразие (стоять возле двери с дубиной не предлагать), или конфигурация БУД-302 и БВД-342RT не позволяют такое?

За ранее благодарен за ответ.
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Dec 6 2007, 21:12
Post #3


Unregistered









Очень удивительно звучит! А где вы нашли "общий вызов"?! что это вообще такое по вашему?! Может быть "малолетние" просто набирают какие попало квартиры и молчат?
Go to the top of the page
+Quote Post
_Alex_
post Dec 6 2007, 23:12
Post #4


Unregistered









Ноль кажись набирают. А эффект я описал. Когда успевают трубку брать, там слышно как уже несколько человек по ней шпрэхают(незлым тихим словом). Возмущаются люди блин. sad.gif

И ни чего удивительного не будет, если Вас в тот подъезд заселить. wink.gif
Go to the top of the page
+Quote Post
_Alex_
post Dec 13 2007, 12:11
Post #5


Unregistered









Аууууу... Люди...
Так что, ни кто не знает как работают эти модули? Даже ув. представитель(и) производителя оного железа? Печально! ...
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Dec 13 2007, 14:56
Post #6


Unregistered









Скачайте инструкцию, и ищите там про общий вызов.
http://www.domofon.ru/documentation/bud302.zip

На мой взгляд, проблема у Вас не с оборудованием, а с монтажом.
Ищите или переполюсованную трубку, или замыкание.
Go to the top of the page
+Quote Post
_Alex_
post Dec 13 2007, 22:26
Post #7


Unregistered









Цитата(alex_t2 @ Dec 13 2007, 15:56) *

Скачайте инструкцию, и ищите там про общий вызов.
http://www.domofon.ru/documentation/bud302.zip

На мой взгляд, проблема у Вас не с оборудованием, а с монтажом.
Ищите или переполюсованную трубку, или замыкание.

Понимаете какое дело, код "0"(ноль) набираешь, и срабатывает вызов на весь подъезд.
Если набираешь код квартиры - идёт вызов на квартиру. Если набираешь код квартиры которой в подъезде нет - БВД светит "err" и возмущается звуком (молодец, разбирается smile.gif ).
Вот такая проблема получается. Это ж как его смонтировать нужно, чтоб оно так работало - я себе не представляю. unsure.gif

ЗЫ: Спасибо за ссылку на блок управления. Буду смотреть.
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Dec 13 2007, 23:02
Post #8


Unregistered









Чтоб Вам сильно не вникать в мануал, сразу скажу, что "общего вызова" там нет. И быть при исправном оборудовании не может, это вытекает из принципа работы коммутатора. Дело в том, что микросхема счётчика, которая там используется, выставляет активный уровень только на ОДНОМ выводе - том, который соответствует количеству импульсов в управляющей посылке.
Коммутатору передаётся два пакета импульсов - номер десятка квартиры и номер единицы. Один пакет пройдет на счётчик десятков, другой на счётчик единиц, в итоге активируются всего два вывода коммутатора, и зазвонит трубка, имеющая соединение с ними. Такая трубка в системе, при правильном монтаже, только одна.
Код "0" как Вы называете, это вызов нулевой квартиры из нулевого десятка, то есть квартиры 100, 200, 300, 400, 500 и так далее (первая цифра игнорируется, если в подъезде менее ста квартир)
В Вашем случае я могу предположить, что имеется соединение нулевой линии десятков или нулевой линии единиц с какой либо другой линией. Такое соединение может давать например переполюсованная трубка. Если у Вас дом-новостройка, то таких трубок может быть несколько (при ремонте квартиры отключили, подключили неправильно), так как там ремонты - массовое явление.
Поэтому моя первая рекомендация - тщательно прозвонить монтаж.
Go to the top of the page
+Quote Post
_Alex_
post Dec 14 2007, 12:42
Post #9


Unregistered









Цитата(alex_t2 @ Dec 14 2007, 00:02) *

Чтоб Вам сильно не вникать в мануал, сразу скажу, что "общего вызова" там нет. И быть при исправном оборудовании не может, это вытекает из принципа работы коммутатора. Дело в том, что микросхема счётчика, которая там используется, выставляет активный уровень только на ОДНОМ выводе - том, который соответствует количеству импульсов в управляющей посылке.
Коммутатору передаётся два пакета импульсов - номер десятка квартиры и номер единицы. Один пакет пройдет на счётчик десятков, другой на счётчик единиц, в итоге активируются всего два вывода коммутатора, и зазвонит трубка, имеющая соединение с ними. Такая трубка в системе, при правильном монтаже, только одна.
Код "0" как Вы называете, это вызов нулевой квартиры из нулевого десятка, то есть квартиры 100, 200, 300, 400, 500 и так далее (первая цифра игнорируется, если в подъезде менее ста квартир)
В Вашем случае я могу предположить, что имеется соединение нулевой линии десятков или нулевой линии единиц с какой либо другой линией. Такое соединение может давать например переполюсованная трубка. Если у Вас дом-новостройка, то таких трубок может быть несколько (при ремонте квартиры отключили, подключили неправильно), так как там ремонты - массовое явление.
Поэтому моя первая рекомендация - тщательно прозвонить монтаж.

Огромное спасибо за ответ, и за разъяснение в частности! smile.gif

Просто если бы у меня были ЭП3 (схемы устройств), я бы сам посмотрел что там как. А нету. sad.gif
Дом не новостройка, но ремонтов в доме последнее время (в т.ч. со сменой владельца квартир) хватает. Наверное действительно так и случилось.
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Dec 14 2007, 20:25
Post #10


Unregistered









На будущее, для большей наглядности, так как это очень частый вопрос, поясню принцип появления звонков одновременно в несколько квартир при помощи схемы.
Трубку домофона, установленную в квартире, можно представить себе в виде диода, для пояснения принципа такое упрощение вполне допустимо. Первая схема демонстрирует правильное подключение трубок и подачу вызова в квартиру 100. Стрелками показан путь тока вызова. Как можно видеть, звенеть будет только трубка номер 100.
Attached Image
Теперь представим себе, что в квартире 121 делали ремонт и перепутали полярность трубки - перевернём диод на схеме.
Attached Image
Видите, образовалась ещё одна цепь, по которой потечёт ток вызова - трубки 101, 121 и 120. Разумеется, по закону ома, ток в этой цепи будет меньше, чем в основной - через трубку 100, но тем не менее, громкость вызова будет вполне достаточной. Таким образом, одна переполюсованная трубка организовала "конференц-связь" 4-х абонентов.
Go to the top of the page
+Quote Post
tvcam
post Jan 31 2008, 08:09
Post #11


Unregistered









У нас однажды попала косячная бухта кабеля КСПВ 14х0,4 с помощью которого мы магистраль образуем. так вот там жилы три было с дефектами изоляции, и в шахте после прокладки видимо они начали контачить... и конференц-связь получилась конечно...
все трубки проверили, все развязки, все что можно было! выяснилось только когда сняли несколько метров наружной изоляции. пришлось бросить еще КСПВ 4х0,5 взамен дефектных...
Go to the top of the page