KTM-602R - 2 шт. |
KTM-602R - 2 шт. |
Тёма |
Aug 19 2009, 12:00
Post
#1
|
Новый пользователь Group: Registered user Posts: 12 Joined: 17-July 07 Member No.: 2 162 |
Подскажите, пожалуйста. Как можно осуществить схему подключения 2-х считывателей КТМ и одного замка электромагнитного?
Я так понимаю, с помощью реле. Как-нибудь без реле обойтись возможно? Например, DL+ и DL- второго КТМ работают как эл.мех. замок и подключаются к контактам OP и GND первого КТМ, на который подключен магнит. Какова логика работы контакта OP? И как можно его завязать с DL- и DL+? |
Ruslan |
Aug 19 2009, 19:48
Post
#2
|
Новый пользователь Group: Registered user Posts: 40 Joined: 3-August 07 Member No.: 2 291 |
А зачем аж 2 комплекта 602R? Система одна ведь ,судя по 1му замку в вашем описании?
2 считывателя типа КТМ-Н или КТМ-40 параллельно (санкционированные вход и выход) ставим всю жизнь - работают годами. неужели с RD-3 такой фокус невозможен? |
TS128 |
Aug 20 2009, 18:11
Post
#3
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Ну во-первых КТМ-40 - это не считывательа почти полноценный контроллер (разве что без силового элемента). Ставить их в паре тоже самое что ставить 2 КТМ-60х
Возможен фокус этот... без проблем будет работать паральельно 2 RD-3 (RFID) или RD-2 (ТМ) |
Ruslan |
Aug 20 2009, 18:44
Post
#4
|
Новый пользователь Group: Registered user Posts: 40 Joined: 3-August 07 Member No.: 2 291 |
Ну во-первых КТМ-40 - это не считывательа почти полноценный контроллер (разве что без силового элемента). Ставить их в паре тоже самое что ставить 2 КТМ-60х Прошу прощения, запамятовал название правильное Визитовского считывателя ТМ, входящего в наборы КТМ-40,КТМ-600\602 R\M. Предпочитаем просто немного производителя, посему попутал. Да, конечно, имелись ввиду считыватели RD-2. |
Тёма |
Aug 21 2009, 01:03
Post
#5
|
Новый пользователь Group: Registered user Posts: 12 Joined: 17-July 07 Member No.: 2 162 |
То есть RD-3 зацепленные параллельно на один KTM работают прекрасно?
Я почитал форум и почему-то везде написано что такая схема невозможна. Буквально в каждой теме про KTM. |
Ruslan |
Aug 21 2009, 11:08
Post
#6
|
Новый пользователь Group: Registered user Posts: 40 Joined: 3-August 07 Member No.: 2 291 |
То есть RD-3 зацепленные параллельно на один KTM работают прекрасно? Я почитал форум и почему-то везде написано что такая схема невозможна. Буквально в каждой теме про KTM. А линк можете указать? Прочитайте еще раз, но только внимательно. Если где-то и указано в таком духе про КТМ, там имелось ввиду о паралельной работе двух контроллеров, а не кнопок и считывателей. |
TS128 |
Aug 21 2009, 15:08
Post
#7
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Ни разу не встречал темы где говорилось о проблемах в паралельном подключении RD-3 только опасения что это не выйдет.
Сегодня забеспокоился и специально проверил: всё прекрасно работает! Единственное провод BIP (пищалка) лучше подключать только к одному из считыватель - иначе он как-то неприятно пищит... впрочем можно и всё без разбору запаралелить. Ранее тестировал возможность паралельного включения 2 RD-2 (ТМ-считвателей) и паралелоьнго включения RD-3 + RD-2 (чтобы одновременно поддерживались как TM так и RFID ключи). Аналогично можно скажем к БВД-311 приладить RD-3, и получите универсальный домофон подобный БВД-342RT и БВД-431 |
Golden Age |
Oct 5 2011, 02:09
Post
#8
|
Новый пользователь Group: User Posts: 4 Joined: 5-October 11 Member No.: 46 963 |
А у нас иногда бывают проблемы с параллельным подключением RD-3. Один раз из 10. Только объяснить никак не можем. Вот стоит их 2 штуки, работают нормально. А потом бывает раз, и перестаёт один или оба сразу реагировать. Отцепляем один, всё становится в порядке. Меняли толщину провода и даже подключали напрямую к КТМ эти 2 считывателя. Реакции ноль.
|
petr5555 |
Oct 5 2011, 06:24
Post
#9
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Это надо иметь схему и посмотреть, как сделан выходной каскад этих устройств.
|
TS128 |
Oct 5 2011, 14:45
Post
#10
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Лучше использовать американские ключи TM, с ними всё проще, чем европейские RFID, которые больше подходят для нужд торговли, пропусков и т.п.
У RD-3 выход подтянут к +5V, и на выходе стоит контроллер а не полевой транзистор как в ключах TM, поэтому создать уровни в линии TM точно соответствующие ключам TM, корыте собственно и должен имитировать RD-3, не просто. |
Lo-Fi Version | Time is now: 27th April 2024 - 17:17 |