Система БВД-321,БУД301М
Периодически стал отказывать считыватель ключей ТМ Замерил напряжение на считывателе-2.8 В При откидывание провода ТМ на БУДе напряжение на клеммах ТМ GND БУДа 2,8В Проблема решилася заменой БУДа,напряжение на считывателе стало 5,6В На неисправном БУДе обрезал дорожку ,ведущую к ноге 21 ТМ микросхемы IC3 PIC16F47 Напряжение на считывателе стало 5,6В Вопрос-неисправна PIC16F47 по входу ТМ и БУД на запчасти? Или можно как то решить эту проблему? |
![]() ![]() |
элкрипт |
![]()
Post
#2
|
Самый активный пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Group: User Posts: 173 Joined: 23-June 12 Member No.: 47 374 ![]() |
Снова заглючили ключи.
Замена кабеля не помогает. Считыватель отдельный рядом с БУДом работает. Увеличение расстояния ,примерно 20м,проводом КСПВ2х0,5 приводит к отказу считывателя Взяли тонкий антенный провод отдельно на считыватель(что было под руками).Подключил К клеммам GND TM БУДа и панели БВД-321VP Панель заработала,ключи считывает. Проблема вроде решена |
![]() ![]() |