элкрипт
Dec 6 2021, 19:49
Система БВД-321,БУД301М
Периодически стал отказывать считыватель ключей ТМ
Замерил напряжение на считывателе-2.8 В
При откидывание провода ТМ на БУДе напряжение на клеммах ТМ GND БУДа 2,8В
Проблема решилася заменой БУДа,напряжение на считывателе стало 5,6В
На неисправном БУДе обрезал дорожку ,ведущую к ноге 21 ТМ микросхемы IC3 PIC16F47
Напряжение на считывателе стало 5,6В
Вопрос-неисправна PIC16F47 по входу ТМ и БУД на запчасти?
Или можно как то решить эту проблему?
Sashaoff2
Dec 7 2021, 06:03
Если периодически, то возможно потёк конденсатор 2200мк25v. Его надо снять, а под ним промыть спиртом. Я после промывки ещё лаком покрываю. Потом впаять новый конденсатор.
элкрипт
Dec 7 2021, 17:31
Снова заглючили ключи.
Замена кабеля не помогает.
Считыватель отдельный рядом с БУДом работает.
Увеличение расстояния ,примерно 20м,проводом КСПВ2х0,5 приводит к отказу считывателя
Взяли тонкий антенный провод отдельно на считыватель(что было под руками).Подключил К клеммам GND TM БУДа и панели БВД-321VP
Панель заработала,ключи считывает.
Проблема вроде решена