БУД-430, Нет дозвона на трубки |
БУД-430, Нет дозвона на трубки |
SpectR |
Jan 8 2017, 17:49
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 14 Joined: 28-December 16 Member No.: 49 496 |
Всем привет! Такая проблема. Есть объект: Жилой дом с 3 подъездами и 3 калитками. Реализовано все с использованием БУД-420Р (3 шт.), БК-401 (9 шт.), БУД-430 (3 шт.), на калитках стоят БВД-432RCB, на подъездах 300 серия. После запуска столкнулись с рядом проблем. С калиток дозвон идет не на все подъезды. То есть на 3 подъезд со всех калиток звонит нормально, а вот на первый и второй пишет, что линия занята. Замыканий в проводах нет. После перестал идти дозвон абонентам второго подъезда с подъездного бвд. то есть набираешь номер квартиры и ничего не происходит, через несколько секунд БВД возвращается в дежурный режим. при этом напряжение на SEL0 14В, при том, что на рабочих БУДах около 20В. Пока грешу, что помер транзистор N-канальный. После замены скажу точнее (жаль, что нет осциллографа в распоряжении). Был бы признателен за схемку на БУД-430. И какие есть варианты решения с занятой линией?
|
alex_t2 |
Jan 10 2017, 12:20
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
20 В на SELах ?
Что-то вообще многовато, там же питание через 15-ти вольтовый стабилизатор. 14 Вольт как раз нормальное значение. Впрочем, с новым БУДом пока не работал, ничего не могу сказать определенно. БУД420Р - штука довольно кривая, по крайней мере те экземпляры, что попадались. Как вариант, могу предположить, что есть какие-то проблемы с паразитными токами по общему проводу. У Визита общий провод глухо сидит на корпусе блока вызова, соответственно Вы, по факту, через общий провод соединили калитки между собой. Если на калитках разные потенциалы, что более, чем вероятно, по общему проводу начинает протекать ток. Можно попробовать временно изолировать блоки вызова от дверей и калиток. Самое простое - открутить в блоке вызова винт, под который подложена клемма соединяющая корпус БВД с общим проводом. Примерно посреди платы, ближе к нижнему краю. Но если у Вас БВД с ТМ считками, то это не поможет, так как луза считывателя тоже глухо на корпусе. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
SpectR |
Jan 10 2017, 15:07
Post
#3
|
Новый пользователь Group: User Posts: 14 Joined: 28-December 16 Member No.: 49 496 |
Как показала практика, дело не в общем проводе! Для Чистоты эксперимента, снял с подъезда БВД и БУД. Собрал все это дело на "коленке" и также петрушка. Дозвона на трубку нет! На выводах SEL0 - 14.1V, SEL1 - 13.92V, Ek - 14.7V. Пока непонятно в какую сторону копать на плате ((
|
alex_t2 |
Jan 10 2017, 15:28
Post
#4
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Понятно.
А как проявляется? Если просто сброс после набора, то классические БУДы так реагировали на КЗ линии (или битые элементы в БУДе, которые приводили к нулевому напряжению на входе АЦП). -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
SpectR |
Jan 10 2017, 15:32
Post
#5
|
Новый пользователь Group: User Posts: 14 Joined: 28-December 16 Member No.: 49 496 |
Набираю номер квартиры, через пару секунд возвращается в дежурку. Никаких сигналов не издает.
|
alex_t2 |
Jan 10 2017, 15:43
Post
#6
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Тогда практически однозначно проблема в том, что не выдается ток в линию.
Это новый БУД? В 420-м с линией работал транзистор 2SB773 (по нашему КТ814Г) и все, что вокруг него. Про схемотехнику новых БУДов ничего сказать не могу. Еще стОит проверить настройки, на всякий случай. Там же теперь есть количество квартир и начальная сотня. Может кто поковырял установки? -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
SpectR |
Jan 10 2017, 15:52
Post
#7
|
Новый пользователь Group: User Posts: 14 Joined: 28-December 16 Member No.: 49 496 |
БУД новый. Транзистора оного на плате не нашел, видимо другой стоит (где б схемку наковырять), А настройки сейчас гляну!
|
alex_t2 |
Jan 10 2017, 16:01
Post
#8
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Там должна быть не очень сложная схема. Можно попробовать пройтись по дорожкам от клеммы LINE. Упретесь, скорее всего, в искомое. Там наверняка резисторы будут низкоомные, ом до 100. Прозвонить все подряд. Если что-то прилетело от абонентов, почти однозначно погорят. Возможно, суппрессор (диод) защитный стоит от клеммы на землю, может быть пробитым на кз.
-------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
SpectR |
Jan 10 2017, 16:34
Post
#9
|
Новый пользователь Group: User Posts: 14 Joined: 28-December 16 Member No.: 49 496 |
Есть один диод SS14, как то странно прозванивается! а в остальном КЗ не видно.
|
alex_t2 |
Jan 10 2017, 16:43
Post
#10
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Шоттки.
Малое падение напряжения. Тестер покажет Ом 200, а не как у обычных диодов 600-700. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
SpectR |
Jan 10 2017, 18:02
Post
#11
|
Новый пользователь Group: User Posts: 14 Joined: 28-December 16 Member No.: 49 496 |
Нашелся один диод S1M (стоит в параллель дросселю) на плате звонит в обе стороны, при выпайке прозванивается как положено!
|
alex_t2 |
Jan 10 2017, 18:12
Post
#12
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Там еще и дроссели?
А можете сфотографировать плату с двух сторон, может что и осенит? -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
SpectR |
Jan 10 2017, 21:09
Post
#13
|
Новый пользователь Group: User Posts: 14 Joined: 28-December 16 Member No.: 49 496 |
|
alex_t2 |
Jan 11 2017, 19:05
Post
#14
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Ну да, эта фотка - все равно, что её нет.
Можно понять только, что БУД у вас есть. Для лечения по фото, нужно, как минимум, чтобы читались обозначения. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
SpectR |
Jan 12 2017, 10:57
Post
#15
|
Новый пользователь Group: User Posts: 14 Joined: 28-December 16 Member No.: 49 496 |
|
SpectR |
Jan 12 2017, 13:09
Post
#16
|
Новый пользователь Group: User Posts: 14 Joined: 28-December 16 Member No.: 49 496 |
Ремонт завершен! В итоге поменяли логику (ULN2003), Диод (S1M), усилитель (MC34119L) и обе микрухи 24LC64! А вот, что стало причиной так до конца и не понятно 0_о! Сейчас повешу, посмотрим как с линиями будут дела обстоять при наборе с калиток!
|
SpectR |
Jan 12 2017, 16:09
Post
#17
|
Новый пользователь Group: User Posts: 14 Joined: 28-December 16 Member No.: 49 496 |
Поставил 3 и первый подъезд! 3 нормально дозванивается с калиток до трубки, и с подъезда до трубки. Первый нормально дозванивается с калиток, а вот с подъезда не хочет! с набранным номером без каких либо сигналов опять возвращается в дежурку через пару секунд.
Подъездную линию отсекал! Подключал на ее место БК-4M c трубкой, тоже самое, с калитки довзвон идет, с подъезда нет! ЗЫ: Подцепил второй подъезд! работает стабильно, дозвон с калиток и подъезда проходит хорошо! Остается вопрос с первым подъездом! Не ясно почему молчит ( |
alex_t2 |
Jan 12 2017, 18:57
Post
#18
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Меняете все подряд?
Судя по плате, за работу с линией отвечает транзистор, на котором написано BCP51. Проверить надо его, и все, что рядом. Особенно низкоомные резисторы. Можно попробовать при включенном блоке посмотреть режимы транзистора. В покое на эмиттере должно быть питание - вольт 15. На коллекторе будет около 0, на базе - как на эмиттере (в дежурном режиме транзистор заперт) Этим транзистором управляет мелкий, по соседству. Видно плохо маркировку, наверно 1G, как обычно. Прозвоните все эти элементы, может что и найдется. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
SpectR |
Jan 12 2017, 19:02
Post
#19
|
Новый пользователь Group: User Posts: 14 Joined: 28-December 16 Member No.: 49 496 |
Проверю, но по логике он исправен, раз с калитки дозванивается
|
alex_t2 |
Jan 12 2017, 19:04
Post
#20
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Так а он тут при чем?
С калитки линию ведет транзистор калиточного БУДа. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Lo-Fi Version | Time is now: 26th April 2024 - 04:03 |