SpectR
Всем привет! Такая проблема. Есть объект: Жилой дом с 3 подъездами и 3 калитками. Реализовано все с использованием БУД-420Р (3 шт.), БК-401 (9 шт.), БУД-430 (3 шт.), на калитках стоят БВД-432RCB, на подъездах 300 серия. После запуска столкнулись с рядом проблем. С калиток дозвон идет не на все подъезды. То есть на 3 подъезд со всех калиток звонит нормально, а вот на первый и второй пишет, что линия занята. Замыканий в проводах нет. После перестал идти дозвон абонентам второго подъезда с подъездного бвд. то есть набираешь номер квартиры и ничего не происходит, через несколько секунд БВД возвращается в дежурный режим. при этом напряжение на SEL0 14В, при том, что на рабочих БУДах около 20В. Пока грешу, что помер транзистор N-канальный. После замены скажу точнее (жаль, что нет осциллографа в распоряжении). Был бы признателен за схемку на БУД-430. И какие есть варианты решения с занятой линией?
alex_t2
20 В на SELах ?
Что-то вообще многовато, там же питание через 15-ти вольтовый стабилизатор. 14 Вольт как раз нормальное значение.
Впрочем, с новым БУДом пока не работал, ничего не могу сказать определенно.
БУД420Р - штука довольно кривая, по крайней мере те экземпляры, что попадались.
Как вариант, могу предположить, что есть какие-то проблемы с паразитными токами по общему проводу.
У Визита общий провод глухо сидит на корпусе блока вызова, соответственно Вы, по факту, через общий провод соединили калитки между собой. Если на калитках разные потенциалы, что более, чем вероятно, по общему проводу начинает протекать ток.
Можно попробовать временно изолировать блоки вызова от дверей и калиток. Самое простое - открутить в блоке вызова винт, под который подложена клемма соединяющая корпус БВД с общим проводом. Примерно посреди платы, ближе к нижнему краю. Но если у Вас БВД с ТМ считками, то это не поможет, так как луза считывателя тоже глухо на корпусе.
SpectR
Как показала практика, дело не в общем проводе! Для Чистоты эксперимента, снял с подъезда БВД и БУД. Собрал все это дело на "коленке" и также петрушка. Дозвона на трубку нет! На выводах SEL0 - 14.1V, SEL1 - 13.92V, Ek - 14.7V. Пока непонятно в какую сторону копать на плате ((
alex_t2
Понятно.
А как проявляется? Если просто сброс после набора, то классические БУДы так реагировали на КЗ линии (или битые элементы в БУДе, которые приводили к нулевому напряжению на входе АЦП).
SpectR
Набираю номер квартиры, через пару секунд возвращается в дежурку. Никаких сигналов не издает.
alex_t2
Тогда практически однозначно проблема в том, что не выдается ток в линию.
Это новый БУД? В 420-м с линией работал транзистор 2SB773 (по нашему КТ814Г) и все, что вокруг него. Про схемотехнику новых БУДов ничего сказать не могу.
Еще стОит проверить настройки, на всякий случай. Там же теперь есть количество квартир и начальная сотня. Может кто поковырял установки?
SpectR
БУД новый. Транзистора оного на плате не нашел, видимо другой стоит (где б схемку наковырять), А настройки сейчас гляну!
alex_t2
Там должна быть не очень сложная схема. Можно попробовать пройтись по дорожкам от клеммы LINE. Упретесь, скорее всего, в искомое. Там наверняка резисторы будут низкоомные, ом до 100. Прозвонить все подряд. Если что-то прилетело от абонентов, почти однозначно погорят. Возможно, суппрессор (диод) защитный стоит от клеммы на землю, может быть пробитым на кз.
SpectR
Есть один диод SS14, как то странно прозванивается! а в остальном КЗ не видно.
alex_t2
Шоттки.
Малое падение напряжения. Тестер покажет Ом 200, а не как у обычных диодов 600-700.
SpectR
Нашелся один диод S1M (стоит в параллель дросселю) на плате звонит в обе стороны, при выпайке прозванивается как положено!
alex_t2
Там еще и дроссели? smile.gif
А можете сфотографировать плату с двух сторон, может что и осенит?
SpectR
Вот дроссель
IPB Image

А Вот диод

IPB Image

Качество так себе, завтра попробую четче зафоткать!
alex_t2
Ну да, эта фотка - все равно, что её нет.
Можно понять только, что БУД у вас есть.
Для лечения по фото, нужно, как минимум, чтобы читались обозначения.
SpectR
Вот в HD качестве ))

Изображение

и вторая

Изображение
SpectR
Ремонт завершен! В итоге поменяли логику (ULN2003), Диод (S1M), усилитель (MC34119L) и обе микрухи 24LC64! А вот, что стало причиной так до конца и не понятно 0_о! Сейчас повешу, посмотрим как с линиями будут дела обстоять при наборе с калиток!
SpectR
Поставил 3 и первый подъезд! 3 нормально дозванивается с калиток до трубки, и с подъезда до трубки. Первый нормально дозванивается с калиток, а вот с подъезда не хочет! с набранным номером без каких либо сигналов опять возвращается в дежурку через пару секунд.

Подъездную линию отсекал! Подключал на ее место БК-4M c трубкой, тоже самое, с калитки довзвон идет, с подъезда нет!

ЗЫ: Подцепил второй подъезд! работает стабильно, дозвон с калиток и подъезда проходит хорошо!

Остается вопрос с первым подъездом! Не ясно почему молчит (
alex_t2
Меняете все подряд?
Судя по плате, за работу с линией отвечает транзистор, на котором написано BCP51.
Проверить надо его, и все, что рядом. Особенно низкоомные резисторы. Можно попробовать при включенном блоке посмотреть режимы транзистора. В покое на эмиттере должно быть питание - вольт 15. На коллекторе будет около 0, на базе - как на эмиттере (в дежурном режиме транзистор заперт)
Этим транзистором управляет мелкий, по соседству. Видно плохо маркировку, наверно 1G, как обычно.
Прозвоните все эти элементы, может что и найдется.
SpectR
Проверю, но по логике он исправен, раз с калитки дозванивается
alex_t2
Так а он тут при чем?
С калитки линию ведет транзистор калиточного БУДа.
SpectR
Пардоньте, совсем туплю уже! Ну конечно же. Отпишусь по итогу проверки...
SpectR
Помогла замена биполярника BCP-51-16 и микросхем памяти 24LC64. Звонки на трубки теперь проходят хорошо. Но вот с калиток теперь при звонке любому абоненту, вылетает "Линия занята". Хотя при отключенном буд-430 звонки проходили.
SpectR
Все системы полностью работают ))
С линией оказалось все проще, не приходило питание на клеммы E+ в БК-401.

PS: Огромное спасибо alex_t2 за помощь)