Переменное напряжение в системе видеодомофонии |
Переменное напряжение в системе видеодомофонии |
svyazist154 |
Nov 25 2015, 09:46
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 4 Joined: 25-November 15 Member No.: 48 984 |
добрый день, есть 25 этажный дом, 1 подьезд, 2 стояка. оборудование:
буд-420м-3шт БВД-432FCB-3шт бк2V-2шт бпд18/12-1шт бк4mv- 49шт бкм441-168шт бп 19w/14.4v/EU(18V/1А)\ M427C-168шт БВД-403CPL- 168шт И есть такой момент- относительно земли, на всех клеммах в системе имеется переменное напряжение от 50 до 110 вольт (так мультиметр показывает) и если держатся к примеру за корпус щитка касаться рукой то дергает вполне ощутимо, это нормально? и если нет как от этого избавится? заземление/зануление бвд результата не дает. Помимо этого очень плохое качество видео в квартирах, в стояке на бк4мв сигнал хороший а с бкм441 в квартиру уходит плохой. Видео по стояку идет отдельно кабелем квк( комбинированый, коаксиал видео и две жилы по 0.5 на 18 вольт, аудиочасть витой парой. |
petr5555 |
Nov 25 2015, 12:45
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
добрый день, есть 25 этажный дом, 1 подьезд, 2 стояка. оборудование: буд-420м-3шт БВД-432FCB-3шт бк2V-2шт бпд18/12-1шт бк4mv- 49шт бкм441-168шт бп 19w/14.4v/EU(18V/1А)\ M427C-168шт БВД-403CPL- 168шт И есть такой момент- относительно земли, на всех клеммах в системе имеется переменное напряжение от 50 до 110 вольт (так мультиметр показывает) и если держатся к примеру за корпус щитка касаться рукой то дергает вполне ощутимо, это нормально? и если нет как от этого избавится? заземление/зануление бвд результата не дает. Помимо этого очень плохое качество видео в квартирах, в стояке на бк4мв сигнал хороший а с бкм441 в квартиру уходит плохой. Видео по стояку идет отдельно кабелем квк( комбинированый, коаксиал видео и две жилы по 0.5 на 18 вольт, аудиочасть витой парой. Судя по напряжению - это с корпуса импульсного блока питания ..... |
b_oleg |
Nov 25 2015, 17:11
Post
#3
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
Судя по напряжению - это с корпуса импульсного блока питания ..... При использовании мониторов с индивидуальными импульсными БП, особенно при большом количестве, рекомендуется использовать БК-4AV - они имеют отдельный вывод для защитного зануления. |
svyazist154 |
Nov 26 2015, 12:08
Post
#4
|
Новый пользователь Group: User Posts: 4 Joined: 25-November 15 Member No.: 48 984 |
... или это из-за токов утечки всех блоков питания. При использовании мониторов с индивидуальными импульсными БП, особенно при большом количестве, рекомендуется использовать БК-4AV - они имеют отдельный вывод для защитного зануления. А без замены оборудования есть варианты решения проблемы? Если минус у всех блоков заземлить? |
Dmfn_Create |
Nov 26 2015, 15:01
Post
#5
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 353 Joined: 21-September 10 From: Москва Member No.: 46 370 |
А без замены оборудования есть варианты решения проблемы? Если минус у всех блоков заземлить? Если заземлить минус, то может проскакивать напряжение при втыкании разъемов. Более надежный вариант - развязывающие трансформаторы ( вход 220 вольт - выход 220 Вольт) по питанию от электросети. Для мониторов. Мощность трансов - ватт 25. Но такое решение весьма затратно. -------------------- "Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
|
b_oleg |
Nov 26 2015, 21:26
Post
#6
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
А без замены оборудования есть варианты решения проблемы? Если минус у всех блоков заземлить? А ток на щиток Вы замеряли? |
svyazist154 |
Dec 2 2015, 18:15
Post
#7
|
Новый пользователь Group: User Posts: 4 Joined: 25-November 15 Member No.: 48 984 |
Если действительно это из-за токов утечки, то можно попробывать сделать по аналогии с БК-4AV или РВС-4М: использовать магистральный защитный проводник, подключенный к заземлению, и к нему подключить VG (не GND) всех БК-4MV. Такой вариант может помочь (теоретически). А ток на щиток Вы замеряли? Всем спасибо))) заземлили VG по верхам обоих стояков, все проблемы ушли. Пробовали заземлять остальные этажи- добавляет помехи в картинку на мониторах, не стали, да и зачем если проблема решилась. Если не сложно подскажите где подробней почитать про согласующее сопротивление(82 Ом)? Не совсем понятно как оно влияет на видеосигнал. |
b_oleg |
Dec 2 2015, 18:50
Post
#8
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
... Если не сложно подскажите где подробней почитать про согласующее сопротивление(82 Ом)? Не совсем понятно как оно влияет на видеосигнал. Волновое сопротивление кабеля 75 Ом. Если в конце кабеля сопротивление нагрузки отличается от 75 ОМ, то часть сигнала отражается обратно. Чем больше это отличие, тем большая часть отражается и в итоге получаются разные эффекты, которые видны на мониторах - размытие сигнала, пропадание цветности, повторы... Гугль поможет, поищите на эту тему фразы: волновое сопротивление, коэффициент стоячей волны (КСВ), коэффициент бегущей волны. |
petr5555 |
Dec 2 2015, 18:57
Post
#9
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 1 517 Joined: 24-March 10 Member No.: 46 136 |
Если обьяснять по-простому: Волновое сопротивление кабеля 75 Ом. Если в конце кабеля сопротивление нагрузки отличается от 75 ОМ, то часть сигнала отражается обратно. Чем больше это отличие, тем большая часть отражается и в итоге получаются разные эффекты, которые видны на мониторах - размытие сигнала, пропадание цветности, повторы... Гугль поможет, поищите на эту тему фразы: волновое сопротивление, коэффициент стоячей волны (КСВ), коэффициент бегущей волны. А ещё важно что именно получается на конце кабеля ( узел или пучность). Есть зависимость от длины кабеля и длины волны сигнала ..... |
b_oleg |
Dec 2 2015, 19:11
Post
#10
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 305 Joined: 7-March 11 From: г. Иваново Member No.: 46 659 |
А ещё важно что именно получается на конце кабеля ( узел или пучность). Есть зависимость от длины кабеля и длины волны сигнала ..... Если серьезно все рассматривать, то зависимостей действительно много, еще например - тип диэтектрика кабеля, качество и материал оплетки, наличие и качество спаек/скруток/подключений... |
svyazist154 |
Dec 5 2015, 07:30
Post
#11
|
Новый пользователь Group: User Posts: 4 Joined: 25-November 15 Member No.: 48 984 |
Точнее - о длине волны и понятии узел или пучность тока или напряжения в данном случае можно говорить только в отношении цветовой составляющей (несущей). У видеосигнала нет как таковой длины волны, здесь мы имеем спектр. Если серьезно все рассматривать, то зависимостей действительно много, еще например - тип диэтектрика кабеля, качество и материал оплетки, наличие и качество спаек/скруток/подключений... Огромное спасибо!!! Образно я так и представлял себе эти процессы, просто базы знаний немного нехватает чтобы вникнуть в конкретику, появится время буду изучать глубже)))) |
Lo-Fi Version | Time is now: 26th April 2024 - 10:12 |