добрый день, есть 25 этажный дом, 1 подьезд, 2 стояка. оборудование:
буд-420м-3шт
БВД-432FCB-3шт
бк2V-2шт
бпд18/12-1шт
бк4mv- 49шт
бкм441-168шт
бп 19w/14.4v/EU(18V/1А)\
M427C-168шт
БВД-403CPL- 168шт
И есть такой момент- относительно земли, на всех клеммах в системе имеется переменное напряжение от 50 до 110 вольт (так мультиметр показывает) и если держатся к примеру за корпус щитка касаться рукой то дергает вполне ощутимо, это нормально? и если нет как от этого избавится? заземление/зануление бвд результата не дает. Помимо этого очень плохое качество видео в квартирах, в стояке на бк4мв сигнал хороший а с бкм441 в квартиру уходит плохой. Видео по стояку идет отдельно кабелем квк( комбинированый, коаксиал видео и две жилы по 0.5 на 18 вольт, аудиочасть витой парой.