Две панели БВД-404А-4 и один контроллер, Кто сталкивался, будет ли правильно работать |
Две панели БВД-404А-4 и один контроллер, Кто сталкивался, будет ли правильно работать |
Zurzmansor |
Nov 12 2008, 13:54
Post
#1
|
Unregistered |
Приветствую.
Поставлена задача установить аудиодомофон на 8 абонентов. Причем обязательное условие - использование ключей ТМ. Предполагаемый состав оборудования: две панели БВД-404А-4, контроллер VIZIT-КТМ602M, электромагнитный замок, считыватель, кнопка, 8 трубок. Правильно ли я понимаю, что для открывания замка на клемму "OP" контроллера нужно подключить провод "LC" от одной панели и туда же провод "LC" от другой панели. Насколько корректно данное подключение, и если нет, то что бы вы порекомендовали. |
TS128 |
Nov 12 2008, 14:04
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Вполне правельное решение.
Конпку открывания изнутри, провода LC от обоих БВД можно подключить к клемме OP и всё отлично будет работать. Питание для обоих БВД и замка также можно взять от КТМ-602М. Как альтернатива этому варианту можно поставить многоквартирный домофон серии 300 с БВД-311/313/321/341 на выбор и БУД-301М. БУД-301М так-же питает замок и всю систему. БК ещё в том случае потребуется. Учтите ещё: Считыватель всегда идёт в комплекте с КТМ-602М / КТМ600М. Индекс в конеце М или R вообще указывает только на считыватель в комплекте. Сами КТМ одинаковы и работают с ТМ-ключами, чтобы заставить их работать с RFID применяются специальные считыватели RD-3, идущие в комплекте с 602R/600R, эти считыватели конвертируют RFID в ТМ. Можно при желании и другой считыватель поставить но зачем? |
Zurzmansor |
Nov 12 2008, 14:30
Post
#3
|
Unregistered |
Вполне правельное решение. Конпку открывания изнутри, провода LC от обоих БВД можно подключить к клемме OP и всё отлично будет работать. Питание для обоих БВД и замка также можно взять от КТМ-602М. Как альтернатива этому варианту можно поставить многоквартирный домофон серии 300 с БВД-311/313/321/341 на выбор и БУД-301М. БУД-301М так-же питает замок и всю систему. БК ещё в том случае потребуется. Учтите ещё: Считыватель всегда идёт в комплекте с КТМ-602М / КТМ600М. Индекс в конеце М или R вообще указывает только на считыватель в комплекте. Сами КТМ одинаковы и работают с ТМ-ключами, чтобы заставить их работать с RFID применяются специальные считыватели RD-3, идущие в комплекте с 602R/600R, эти считыватели конвертируют RFID в ТМ. Можно при желании и другой считыватель поставить но зачем? Спасибо за ответ! Если не сложно, проконсультируйте еще по такому вопросу: Для обеспечения бесперебойной работы, был установлен блок бесперебойного питания на 12 вольт, и к нему подключен КТМ-602 с э/м замком. Система работает без сбоев, но несколько смущает разница в напряжениях питания контроллера, ведь по штатной схеме напряжение питания должно быть 18 вольт. Каково Ваше мнение? |
TS128 |
Nov 12 2008, 19:18
Post
#4
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
КТМ-602М совершенно не целесообразно подключать к источнику бесперебойного питания! В КТМ-602М встроен блок питания который в этом случае не используется. Для таких целей существует КТМ-600М - это тоже самое но без трансформатора и выпрямителей. Выполнен КТМ-600М в корпусе БК (существенно меньше 602).
Самому контроллеру требуется питание именно 12V, а 18V необходимо для питания БВД! Для вашей например задачи необходим ИБП с выходами 12 и 16-24V (просто найти выход 24V на много легче). Можно и упростить задачу если обеспечить бесперебойным питанием только контроллер - в этом случае, когда не будет электричества, дверь будет открываться только по ключу и с кнопки выхода. А БВД работать не будут. Параметры ИБП по току нагрузки - 0,25-0,5А для выхода 16-24V и 0,7-1A для выхода 12V. Учтите это, потаму что мне лично неприятно смотреть когда для питания такой системы ставят ИБП с выходами 24V 2,5А и 12V 1A - куда там такой огромный ящик?! Можно поставить ИБП с выходом 12V и током ок. 2-2,5А и прицепить к нему преобразователь 12V - 24V (или более близкое напряжение) - есть такие преобразователи у отечественных производителей ИБП не говоря уже об импортных устройствах. В идеале чем меньше напряжение на БВД тем лучше от 16V но нужно помнить что при питании от аккумулятора напряжения питания падает и вместо 12V может упасть до 9,5V, поэтому на БВД лучше подавать 18V в тоже время преобразователи (в т.ч. встроенные в ИБП на которых только 1 аккумулятор на 12V) обеспечивают стабилизацию напряженния и выход 24V не изменяется. |
Zurzmansor |
Nov 12 2008, 20:57
Post
#5
|
Unregistered |
КТМ-602М совершенно не целесообразно подключать к источнику бесперебойного питания! В КТМ-602М встроен блок питания который в этом случае не используется. Для таких целей существует КТМ-600М - это тоже самое но без трансформатора и выпрямителей. Выполнен КТМ-600М в корпусе БК (существенно меньше 602). Самому контроллеру требуется питание именно 12V, а 18V необходимо для питания БВД! Для вашей например задачи необходим ИБП с выходами 12 и 16-24V (просто найти выход 24V на много легче). Можно и упростить задачу если обеспечить бесперебойным питанием только контроллер - в этом случае, когда не будет электричества, дверь будет открываться только по ключу и с кнопки выхода. А БВД работать не будут. Параметры ИБП по току нагрузки - 0,25-0,5А для выхода 16-24V и 0,7-1A для выхода 12V. Учтите это, потаму что мне лично неприятно смотреть когда для питания такой системы ставят ИБП с выходами 24V 2,5А и 12V 1A - куда там такой огромный ящик?! Можно поставить ИБП с выходом 12V и током ок. 2-2,5А и прицепить к нему преобразователь 12V - 24V (или более близкое напряжение) - есть такие преобразователи у отечественных производителей ИБП не говоря уже об импортных устройствах. В идеале чем меньше напряжение на БВД тем лучше от 16V но нужно помнить что при питании от аккумулятора напряжения питания падает и вместо 12V может упасть до 9,5V, поэтому на БВД лучше подавать 18V в тоже время преобразователи (в т.ч. встроенные в ИБП на которых только 1 аккумулятор на 12V) обеспечивают стабилизацию напряженния и выход 24V не изменяется. Прошу прощения, неверно указал модель контроллера. Мы использовали именно КТМ-600М а в качестве источника питания - БРП на 12 вольт 1 ампер (с 7 Ач аккумулятором). Вызывная панель питается от штатного 18 вольтового блока, задача обеспечить ее бесперебойным питанием не ставилась. Сомнения были в интервалах питающего напряжения КТМ-600М, которое должно находиться в пределе 12...25 вольт, судя по паспорту. А БРП, как я понимаю, при работе от аккумулятора может выдавать напряжение с падением до 9 вольт, а потом уже отключаться, т.е. на 3 вольта меньше минимально допустимого значения. Будет ли корректно работать контроллер при таком напряжении? Кмк, возможны варианты :) |
alex_t2 |
Nov 12 2008, 21:46
Post
#6
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Да там вся начинка вообще на 5 вольтах работает. Так что 9 должно хватить, разве что сила удержания магнита уменьшится.
-------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
TS128 |
Nov 13 2008, 00:36
Post
#7
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
По паспорту магнит работает на напряжении 9,5-15V это для него штатное напряжение при катором сила удержания меняется незначительно. Контроллер имеет стабилитрон на 5V так что минимальное напряжение для контроллера 5V и только при меньшем могут быть сбои в работе.
18V для контроллера предусмотренно вероятно по той причине, что в визитовских инструкциях электромеханические замки принято питать от 18V, а не от 12V. Учитвая что нестабилизированный блок питания 18V может давать без нагрузки напряжение до 25V, в инструкции и указан такой предел. Однако чем ниже напряжение и ближе к напряжению внутреннего стабилизатора тем лучше условия работы контроллера. |