Цитата(TS128 @ Nov 12 2008, 19:18)
КТМ-602М совершенно не целесообразно подключать к источнику бесперебойного питания! В КТМ-602М встроен блок питания который в этом случае не используется. Для таких целей существует КТМ-600М - это тоже самое но без трансформатора и выпрямителей. Выполнен КТМ-600М в корпусе БК (существенно меньше 602).
Самому контроллеру требуется питание именно 12V, а 18V необходимо для питания БВД! Для вашей например задачи необходим ИБП с выходами 12 и 16-24V (просто найти выход 24V на много легче). Можно и упростить задачу если обеспечить бесперебойным питанием только контроллер - в этом случае, когда не будет электричества, дверь будет открываться только по ключу и с кнопки выхода. А БВД работать не будут. Параметры ИБП по току нагрузки - 0,25-0,5А для выхода 16-24V и 0,7-1A для выхода 12V. Учтите это, потаму что мне лично неприятно смотреть когда для питания такой системы ставят ИБП с выходами 24V 2,5А и 12V 1A - куда там такой огромный ящик?! Можно поставить ИБП с выходом 12V и током ок. 2-2,5А и прицепить к нему преобразователь 12V - 24V (или более близкое напряжение) - есть такие преобразователи у отечественных производителей ИБП не говоря уже об импортных устройствах. В идеале чем меньше напряжение на БВД тем лучше от 16V но нужно помнить что при питании от аккумулятора напряжения питания падает и вместо 12V может упасть до 9,5V, поэтому на БВД лучше подавать 18V в тоже время преобразователи (в т.ч. встроенные в ИБП на которых только 1 аккумулятор на 12V) обеспечивают стабилизацию напряженния и выход 24V не изменяется.
Прошу прощения, неверно указал модель контроллера. Мы использовали именно КТМ-600М а в качестве источника питания - БРП на 12 вольт 1 ампер (с 7 Ач аккумулятором). Вызывная панель питается от штатного 18 вольтового блока, задача обеспечить ее бесперебойным питанием не ставилась. Сомнения были в интервалах питающего напряжения КТМ-600М, которое должно находиться в пределе 12...25 вольт, судя по паспорту. А БРП, как я понимаю, при работе от аккумулятора может выдавать напряжение с падением до 9 вольт, а потом уже отключаться, т.е. на 3 вольта меньше минимально допустимого значения. Будет ли корректно работать контроллер при таком напряжении? Кмк, возможны варианты :)