подскажите плиз |
подскажите плиз |
zero |
Oct 8 2012, 21:02
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 3 Joined: 8-October 12 Member No.: 47 525 |
1 раз столкнулся с таким приколом нету задержки на открытие двери с трубки. с кнопки и ключа пожалуйста а с квартир нет- пока держись замок открыт. 301м
|
TS128 |
Oct 8 2012, 23:25
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Скорее всего не "пока держишь", а пока не положат трубку. В случае с мониторами VIZIT, если открыть и не снимать трубку, то да. Там, в самих мониторах задумано так, что открывание без снятие трубки работает по принципу отпускаешь кнопку монитор сразу переходит в дежурный режим и вешает трубку.
В БУД-301(М) - да так и задумано, когда трубку укладывают домофон полностью сбрасывается - отбой=сброс. На мой взгляд очень правильно и удобно. В БУД-302 и других отбой отдельно, замок отдельно. Это не совсем удобно, зато лучше совместимо с мониторами. Хотя на самом деле скорее это мониторы возможно плохо продуманы. Точнее говоря управляющая программа мониторов. Короче небольшая нестыковка прошивок мониторов и прошивки БУД-301... |
zero |
Oct 9 2012, 06:58
Post
#3
|
Новый пользователь Group: User Posts: 3 Joined: 8-October 12 Member No.: 47 525 |
нет к сожелению именно реагирует только на нажатиекнопки такое ощущение что просто задержки на схлапывание нет но почему только с трубки?
|
TS128 |
Oct 9 2012, 09:11
Post
#4
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Модель трубки какая?
Как вы определяете? Звуковой сигнал не всегда соответствует времени отпирания замка. Нужно смотреть Напряжение на клеммах БУД DL+ DL-, время в БУД-301 выставляется аппаратно переключателем. Время может быть 1 или 7 сек. Если трубку снять, ответить, нажать на кнопку - БВД выдаст звуковой сигнал ровно на время удерживания кнопки, потом после отпускания кнопки можно продолжить разговор, а замок будет обесточен на время 1 или 7 сек. независимо от звукового сигнала, до тех пор, пока не пройдёт заданное время, либо не положат трубку - отбой=сброс, или не нажмут кнопку "*" (сброс) на БВД. Время отпирания по ключам и с кнопки выхода задаётся одним процессором также как и время отпирания с трубки. Это выполняется управляющей программой процессора и сломаться не может. Выйти из строя может только сам процессор с программой. Какой замок, как он подключен вы не сказали. |
L0Ki |
Oct 9 2012, 19:46
Post
#5
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 238 Joined: 3-March 12 Member No.: 47 190 |
Было такое с М460, в БКМ-440 перемычка стояла в положении HS/MON, переключили на EQUIV и все заработало.
-------------------- Если набрать на панели *100#, то можно узнать, сколько денег в подъезде.
|
zero |
Oct 13 2012, 09:06
Post
#6
|
Новый пользователь Group: User Posts: 3 Joined: 8-October 12 Member No.: 47 525 |
сдали поставщику -сказали надо тиристор управления замком перепаивать отремонтируют посмотрим.......
|
TS128 |
Oct 14 2012, 04:01
Post
#7
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Глупость какая!
Во-первых ни одного тиристора в БУД нет, есть силовой полевой транзистор (MOSFET), но это не тиристор. Тиристор это управляемый диод. Во-вторых если бы силовой элемент замка был бы повреждён, то замок бы вообще не открывался или не закрывался, либо открывался пока держишь кнопку выхода на двери, и лишь в том случае, есои задействованы аварийные провода на кнопке выхода. С ключа и с трубки дверь бы вообще не открывалась! |