Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> 

БУД-302

, Непонятный глюк
pasik
post Nov 8 2010, 19:44
Post #1


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 39
Joined: 25-May 10
Member No.: 46 241



Здраствуйте. Вот решил создать интересную тему.

Значит иногда поступают заявки что жильцы не могут войти в подезд. Приезжаю по адресу, действительно, дверь чем-то подпирают чтоб не закрывалась, так-как со стороны улицы ничем не откроеш. БВД (в большинстве случаев 342R, хотя попадают и 313R) ни на что не реагирует, ключ прикладываете не реагирует, клавиатура тоже при нажатии не даёт никакой реакции. Работает только кнопка внутри подезда. При этом индикатор на БВД моргает, подсветка работает.

Захожу в подезд, открываю щиток, на несколько секунд отключаю БУДа, тоесть перезагружаю, и всё работает.

Такая неисправность уже порядком надоела. Фактически на 400 подездов в нас на обслуживании это происходит примерно 2 раза в месяц, и что интересно всё время на разных подездах. Где глюк повторялся часто, меняю БУД, и всё после замены работает нормально.

Недавно возник скандал после того как женщина ночью долго простояла под подездом.

Может кто сталкивался с такой проблемой или хоть знает от чего это и как с этим боротся?
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Nov 8 2010, 20:37
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Пока вопрос для уточнения.
Как при этом работает кнопка выхода? Как положено - нажал, и 7 секунд замок открыт а панель пищит, или открыт в тишине только пока удерживается кнопка?


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Nov 8 2010, 21:30
Post #3


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Насчёт БВД-313R... В них, подозреваю периодически не работают только ключи, клавиатура должна работать. Очень удивлюсь, если и клавиатура на них - проверенно, перестаёт работать.

С БВД-342 - описанные неполадки (одновременный отказ клавиатуры и считывателя ключей), звучат очень правдоподобна. Правда в таких случаях и сегментный индикатор обычно отказывает.

Дело в том, что в БВД-342 и клавиатура и считыватели ключей и сегментный индикатор связаны с БУД-ом одним, не очень надёжным, каналом связи. На БВД-313 сигнал от клавиатуры идёт отдельным каналом и построен по очень надёжному принципу. Если бы и ключи у Вас были ТМ, как самые надёжные во всех отношениях, то проблем такого рода с работой домофонов у Вас скорее всего бы не было.

В тоже время для более точной оценки ситуации стоит понаблюдать за работой кнопки выход, как предлагает alex_t2, а также понаблюдать за корректностью звуковых сигналов во всех режимах и стояниях домофонов, и надпись "OPEn" должна появляться на индикаторе (обратите внимание)...

Пока наиболее вероятным кажется такой ответ: чем сложнее, тем менее надёжно. Хотя и безотказная работа всех изделий гарантированна производителем. RFID-считыватели устроены достаточно сложно, а преимущество RFID ключей перед ключами TM - спорно. Аналогично БВД-342 - было бы лучше, если считыватель ключей, клавиатура и индикатор шли на БУД по разным каналам. Но, в тоже время это потребует большего количества проводов и приведёт к нерациональности конструкции такой БВД.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
pasik
post Nov 8 2010, 22:32
Post #4


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 39
Joined: 25-May 10
Member No.: 46 241



Кнопка работает нормально. При нажатии срабатывает сигнал OPEN, и на экране загорается соответствующая команда.
Складывается впечатление что что БУД просто не принимает никаких сигналов с БВД но сигнал открытия двери с кнопки распознаёт и обрабатывает нормально. При этом ещё и выдаёт звуковой сигнал на динамик, а также и сигнал на циферблат БВД.

В БВД-342 прием и передача данных идёт по шине RX и TX, вероятно всего и блокируется передача с БВД, а приём работает нормально.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Nov 8 2010, 22:45
Post #5


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Вы сами ответили на свой вопрос.


Однако пиричин сбоя передачи информации между БВД и БУД может быть несколько:

Какой Вы используете кабель для прокладки линии Rx-Tx? - рекомендуется производителем кабель типа "витая пара"

Каке на конкретных ваших объектах могут присутствовать источники электромагнитных помех на кабель передачи Rx-Tx?

Может быть у Вас всё сделанно в лучшем виде, но и это не даёт гарантии безотказной работы БВД-342, потому что сбои в их работе пока ни кем хорошо не изучены: случаев мало для систематизации фактов и никто не занимался исследовавниями на объектах. Хотя о проблемах подобного рода известно многим.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
pasik
post Nov 8 2010, 23:00
Post #6


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 39
Joined: 25-May 10
Member No.: 46 241



Кабель прокладываем КСПВ 10х0,22.
А вот насчёт помех, могут быть.
Так вот если это так уязвимо, хотелось бы чтоб изготовитель продумал такой вариант проблемы когда разрабатывал обурудование. Ну типа чтоб БУД как-то проверял периодически сам свою линию связи, и перезагружался. Хотя это наверное показалось бы на цене, но зато не было б проблем с жильцами.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Nov 8 2010, 23:15
Post #7


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



На цене это ощутимо не скажется. Просто БУД-302 сделан универсальным, что очень удобно. При подключении БВД без Rx-Tx, БУД что должен по-Вашему - постоянно перезагружаться?! И потом, как передать команду на перезагрузку процессору в БВД? Отдельный провод? Просто перезагружать БВД питанием? Радикально, но неэстетично: представляете подсветка и нндикатор вдруг гаснут, а через 30-15 сек. (чтобы успели разрядится ёмкости) снова вкуючается. Особенно на глазах у человека, который не может открыть дверь с ключа...

И... самое главное: у производителя по всей видемости нет информации о том, что по тем или иным причинам систему на БВД-342 и БУД-302 нужно избавлять от "зависания"...

Кстати! На БУД-302 имеется разъём на линиях RX и TX... Интересно, зачем он? Может быть для установки перемычки? Тогда процессор по идее должен получать эхо-ответы на свои запросы, что может быть необходимо при работе с БВД без RX-TX. Для того чтобы процессор не перезагружался без конца... Если бы систему автоперезагрузки реализовали...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Nov 8 2010, 23:19
Post #8


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Подобного рода проблемы, помнится, возникали с комплектом БУД420 и БВД431, только в другом направлении - "зависала" индикация на блоке вызова, т.е. проблемы были в передаче данных от БУД к БВД.
Правда уже давненько не было жалоб. Видимо на производстве что-то предприняли. Или, как вариант была партия некачественных компонентов.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Nov 9 2010, 00:04
Post #9


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Про БВД-342 трудно сказать что это некачественные компоненты, потому что о случаях сбоев в работе слышно периодически уже на протяжении многих лет. Хотя и тут возможно что слухи в реальности идут только вокруг одной партии...

Можно считать это консерватизмом, но думаю БВД-342 нужно было строить по аналогии с БВД-311 или 313, просто добавить индикатор с маленьким процессором для приёма и обработки данных для одного только индикатора. Чтобы обойтись одним проводом. При большом желании это можно сделать и на одной "безмозглой" логике, но это было-бы лишним усложнением аппаратной части. Проводов в такой конструкции БВД-342 больше в ней бы не стало - так дополнительный (по количеству) провод SP-, а мог быть вместо него... ну например назовём его CUD.

В результате бы мы получили проверенную временем надёжность БВД-311 с индикатором, который если уж и откажет (из-за обрыва провода например), то никто от этого сильно не пострадает. За то при необходимости такой БВД был бы совместим с любым БУД 300 серии, в некоторых сочетаниях индикатор бы не работал да и только! Это вполне удовлетворительный вариант для временного использования.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Integral Service
post Nov 9 2010, 19:38
Post #10


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



Я уже писал о подобных неисправностях
http://forum.domofon.ru/index.php?showtopic=11329&hl=

Как видно ответов не последовало. Абсолютно как Вы описываете, только в некоторых случаях с замка напряжение снимается, а в некоторых замок остается закрытым. И случается это тоже исключительно на оборудовнии БУД302 + БВД342RT или БУД302 + БВД313R. Я все же подозреваю причиной перепад напряжения, т.к. был случай что именно в одном районе города это случилось одновременно в 5 подъездах разных домов.


--------------------
www.isnv.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dmfn_Create
post Nov 9 2010, 23:32
Post #11


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 353
Joined: 21-September 10
From: Москва
Member No.: 46 370



Глюк ПО , похоже на то.


--------------------
"Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Nov 10 2010, 21:29
Post #12


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Это сбои в работе линии передачи данных Rx-Tx. Не сказать что это глюк ПО... Это правельнее назвать низкой помехозащищённостью и надёжностью в целом линии передачи данных.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Dmfn_Create
post Nov 10 2010, 21:38
Post #13


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 353
Joined: 21-September 10
From: Москва
Member No.: 46 370



Цитата(TS128 @ Nov 10 2010, 21:29) *

Это сбои в работе линии передачи данных Rx-Tx. Не сказать что это глюк ПО... Это правельнее назвать низкой помехозащищённостью и надёжностью в целом линии передачи данных.


Кривизна ПО приравнивается к глюку smile.gif


--------------------
"Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Nov 10 2010, 22:22
Post #14


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Не ПО кривизна а аппаратной части.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
alex_t2
post Nov 10 2010, 23:21
Post #15


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Так схемотехника-то, что в БУД302, что в БУД420, в части обмена практически одинакова. Последние вроде как не виснут. Скорее всё-ж к ПО вопросы.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Integral Service
post Nov 12 2010, 23:58
Post #16


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



Цитата
Это сбои в работе линии передачи данных Rx-Tx

Возможно было бы это причиной, если это наблюдалось только на БВД-342хх, но это наблюдается еще и на БВД313х, где отдельно ведутся провода ТМ и DSD.


--------------------
www.isnv.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Nov 14 2010, 14:15
Post #17


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



На БВД-313R как впрочем и 311R - могут внезапно оказывать ключи, при этом клавиатура и всё прочее будут продолжать работать. В таких случаях причина совершенно иная нежели проблемы с БВД-342...

Если кнопка открывания отпирает замок на запрограммированое время, а не только на время удержания кнопки, и при этом БВД издаёт соответствующие звуковые сигналы - это значит, что проессор и ПО работают. В случае гипотетического сбоя ПО и "зависания" БУД кнопка будет работать как и всё прочее некорректно (в аварийном режиме).
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Integral Service
post Nov 15 2010, 03:18
Post #18


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



Цитата
Если кнопка открывания отпирает замок на запрограммированое время, а не только на время удержания кнопки, и при этом БВД издаёт соответствующие звуковые сигналы - это значит, что проессор и ПО работают. В случае гипотетического сбоя ПО и "зависания" БУД кнопка будет работать как и всё прочее некорректно (в аварийном режиме).

Вот на это к сожалению не обращал внимание. Еще надо будет посмотреть на схему подключения кнопки, т.к. на половине подъездов кнопка подключена по заводской схеме, а на другой половине по схеме прямого подключения замка к БУДу, а кнопки напрямую к GND и OP, ну и +E на светодиод. И сопоставить еще все это со случаями когда на замке есть ток и когда на нем его нет.

Цитата
На БВД-313R как впрочем и 311R - могут внезапно оказывать ключи, при этом клавиатура и всё прочее будут продолжать работать.

Да, но клавиатура тоже не работает...


--------------------
www.isnv.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Nov 15 2010, 16:29
Post #19


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Что-то не верится что на БВД-313 может не работать клавиатура вместе со считвателем одновременно, и устранятся это простым выключкением-включением БУД-а.

Обращать внимание на кнгопку следует при подключении её не по "заводской" схеме, т.е. без исполдьзования белого и зелёного проводов - это важно для диагностики состоянияч БУД-а.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Integral Service
post Nov 16 2010, 00:02
Post #20


Самый активный пользователь
********

Group: User
Posts: 880
Joined: 6-October 09
From: г. Новороссийск, Краснодарский край
Member No.: 45 885



Цитата
Что-то не верится что на БВД-313 может не работать клавиатура вместе со считвателем одновременно, и устранятся это простым выключкением-включением БУД-а.

Зуб даю! smile.gif Если честно, когда звонили жители первого из таких домов, где это стало наблюдаться - первые раза 3 я сам думал что в подъезде "завелся Кулибин" какой то, который жаждит нам напортачить, но как оказалось дело было действительно в оборудовании.

Цитата
Обращать внимание на кнгопку следует при подключении её не по "заводской" схеме, т.е. без исполдьзования белого и зелёного проводов - это важно для диагностики состоянияч БУД-а.

Да, я об этом же и говорю, но к сожалению я только сейчас начал обдумывать эту проблему. Но я уверен что такое случится еще и не один раз. И есть еще проблемка, если в такой ситуации замок будет заблокирован - будет сложно понажимать кнопку изнутри... придется воспользоваться ломиком sad.gif


--------------------
www.isnv.ru
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
2 User(s) are reading this topic (2 Guests and 0 Anonymous Users)