БУД-302, Непонятный глюк |
БУД-302, Непонятный глюк |
pasik |
Nov 8 2010, 19:44
Post
#1
|
Новый пользователь Group: User Posts: 39 Joined: 25-May 10 Member No.: 46 241 |
Здраствуйте. Вот решил создать интересную тему.
Значит иногда поступают заявки что жильцы не могут войти в подезд. Приезжаю по адресу, действительно, дверь чем-то подпирают чтоб не закрывалась, так-как со стороны улицы ничем не откроеш. БВД (в большинстве случаев 342R, хотя попадают и 313R) ни на что не реагирует, ключ прикладываете не реагирует, клавиатура тоже при нажатии не даёт никакой реакции. Работает только кнопка внутри подезда. При этом индикатор на БВД моргает, подсветка работает. Захожу в подезд, открываю щиток, на несколько секунд отключаю БУДа, тоесть перезагружаю, и всё работает. Такая неисправность уже порядком надоела. Фактически на 400 подездов в нас на обслуживании это происходит примерно 2 раза в месяц, и что интересно всё время на разных подездах. Где глюк повторялся часто, меняю БУД, и всё после замены работает нормально. Недавно возник скандал после того как женщина ночью долго простояла под подездом. Может кто сталкивался с такой проблемой или хоть знает от чего это и как с этим боротся? |
alex_t2 |
Nov 8 2010, 20:37
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Пока вопрос для уточнения.
Как при этом работает кнопка выхода? Как положено - нажал, и 7 секунд замок открыт а панель пищит, или открыт в тишине только пока удерживается кнопка? -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
TS128 |
Nov 8 2010, 21:30
Post
#3
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Насчёт БВД-313R... В них, подозреваю периодически не работают только ключи, клавиатура должна работать. Очень удивлюсь, если и клавиатура на них - проверенно, перестаёт работать.
С БВД-342 - описанные неполадки (одновременный отказ клавиатуры и считывателя ключей), звучат очень правдоподобна. Правда в таких случаях и сегментный индикатор обычно отказывает. Дело в том, что в БВД-342 и клавиатура и считыватели ключей и сегментный индикатор связаны с БУД-ом одним, не очень надёжным, каналом связи. На БВД-313 сигнал от клавиатуры идёт отдельным каналом и построен по очень надёжному принципу. Если бы и ключи у Вас были ТМ, как самые надёжные во всех отношениях, то проблем такого рода с работой домофонов у Вас скорее всего бы не было. В тоже время для более точной оценки ситуации стоит понаблюдать за работой кнопки выход, как предлагает alex_t2, а также понаблюдать за корректностью звуковых сигналов во всех режимах и стояниях домофонов, и надпись "OPEn" должна появляться на индикаторе (обратите внимание)... Пока наиболее вероятным кажется такой ответ: чем сложнее, тем менее надёжно. Хотя и безотказная работа всех изделий гарантированна производителем. RFID-считыватели устроены достаточно сложно, а преимущество RFID ключей перед ключами TM - спорно. Аналогично БВД-342 - было бы лучше, если считыватель ключей, клавиатура и индикатор шли на БУД по разным каналам. Но, в тоже время это потребует большего количества проводов и приведёт к нерациональности конструкции такой БВД. |
pasik |
Nov 8 2010, 22:32
Post
#4
|
Новый пользователь Group: User Posts: 39 Joined: 25-May 10 Member No.: 46 241 |
Кнопка работает нормально. При нажатии срабатывает сигнал OPEN, и на экране загорается соответствующая команда.
Складывается впечатление что что БУД просто не принимает никаких сигналов с БВД но сигнал открытия двери с кнопки распознаёт и обрабатывает нормально. При этом ещё и выдаёт звуковой сигнал на динамик, а также и сигнал на циферблат БВД. В БВД-342 прием и передача данных идёт по шине RX и TX, вероятно всего и блокируется передача с БВД, а приём работает нормально. |
TS128 |
Nov 8 2010, 22:45
Post
#5
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Вы сами ответили на свой вопрос.
Однако пиричин сбоя передачи информации между БВД и БУД может быть несколько: Какой Вы используете кабель для прокладки линии Rx-Tx? - рекомендуется производителем кабель типа "витая пара" Каке на конкретных ваших объектах могут присутствовать источники электромагнитных помех на кабель передачи Rx-Tx? Может быть у Вас всё сделанно в лучшем виде, но и это не даёт гарантии безотказной работы БВД-342, потому что сбои в их работе пока ни кем хорошо не изучены: случаев мало для систематизации фактов и никто не занимался исследовавниями на объектах. Хотя о проблемах подобного рода известно многим. |
pasik |
Nov 8 2010, 23:00
Post
#6
|
Новый пользователь Group: User Posts: 39 Joined: 25-May 10 Member No.: 46 241 |
Кабель прокладываем КСПВ 10х0,22.
А вот насчёт помех, могут быть. Так вот если это так уязвимо, хотелось бы чтоб изготовитель продумал такой вариант проблемы когда разрабатывал обурудование. Ну типа чтоб БУД как-то проверял периодически сам свою линию связи, и перезагружался. Хотя это наверное показалось бы на цене, но зато не было б проблем с жильцами. |
TS128 |
Nov 8 2010, 23:15
Post
#7
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
На цене это ощутимо не скажется. Просто БУД-302 сделан универсальным, что очень удобно. При подключении БВД без Rx-Tx, БУД что должен по-Вашему - постоянно перезагружаться?! И потом, как передать команду на перезагрузку процессору в БВД? Отдельный провод? Просто перезагружать БВД питанием? Радикально, но неэстетично: представляете подсветка и нндикатор вдруг гаснут, а через 30-15 сек. (чтобы успели разрядится ёмкости) снова вкуючается. Особенно на глазах у человека, который не может открыть дверь с ключа...
И... самое главное: у производителя по всей видемости нет информации о том, что по тем или иным причинам систему на БВД-342 и БУД-302 нужно избавлять от "зависания"... Кстати! На БУД-302 имеется разъём на линиях RX и TX... Интересно, зачем он? Может быть для установки перемычки? Тогда процессор по идее должен получать эхо-ответы на свои запросы, что может быть необходимо при работе с БВД без RX-TX. Для того чтобы процессор не перезагружался без конца... Если бы систему автоперезагрузки реализовали... |
alex_t2 |
Nov 8 2010, 23:19
Post
#8
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Подобного рода проблемы, помнится, возникали с комплектом БУД420 и БВД431, только в другом направлении - "зависала" индикация на блоке вызова, т.е. проблемы были в передаче данных от БУД к БВД.
Правда уже давненько не было жалоб. Видимо на производстве что-то предприняли. Или, как вариант была партия некачественных компонентов. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
TS128 |
Nov 9 2010, 00:04
Post
#9
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Про БВД-342 трудно сказать что это некачественные компоненты, потому что о случаях сбоев в работе слышно периодически уже на протяжении многих лет. Хотя и тут возможно что слухи в реальности идут только вокруг одной партии...
Можно считать это консерватизмом, но думаю БВД-342 нужно было строить по аналогии с БВД-311 или 313, просто добавить индикатор с маленьким процессором для приёма и обработки данных для одного только индикатора. Чтобы обойтись одним проводом. При большом желании это можно сделать и на одной "безмозглой" логике, но это было-бы лишним усложнением аппаратной части. Проводов в такой конструкции БВД-342 больше в ней бы не стало - так дополнительный (по количеству) провод SP-, а мог быть вместо него... ну например назовём его CUD. В результате бы мы получили проверенную временем надёжность БВД-311 с индикатором, который если уж и откажет (из-за обрыва провода например), то никто от этого сильно не пострадает. За то при необходимости такой БВД был бы совместим с любым БУД 300 серии, в некоторых сочетаниях индикатор бы не работал да и только! Это вполне удовлетворительный вариант для временного использования. |
Integral Service |
Nov 9 2010, 19:38
Post
#10
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 |
Я уже писал о подобных неисправностях
http://forum.domofon.ru/index.php?showtopic=11329&hl= Как видно ответов не последовало. Абсолютно как Вы описываете, только в некоторых случаях с замка напряжение снимается, а в некоторых замок остается закрытым. И случается это тоже исключительно на оборудовнии БУД302 + БВД342RT или БУД302 + БВД313R. Я все же подозреваю причиной перепад напряжения, т.к. был случай что именно в одном районе города это случилось одновременно в 5 подъездах разных домов. -------------------- www.isnv.ru
|
Dmfn_Create |
Nov 9 2010, 23:32
Post
#11
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 353 Joined: 21-September 10 From: Москва Member No.: 46 370 |
Глюк ПО , похоже на то.
-------------------- "Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
|
TS128 |
Nov 10 2010, 21:29
Post
#12
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Это сбои в работе линии передачи данных Rx-Tx. Не сказать что это глюк ПО... Это правельнее назвать низкой помехозащищённостью и надёжностью в целом линии передачи данных.
|
Dmfn_Create |
Nov 10 2010, 21:38
Post
#13
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 353 Joined: 21-September 10 From: Москва Member No.: 46 370 |
Это сбои в работе линии передачи данных Rx-Tx. Не сказать что это глюк ПО... Это правельнее назвать низкой помехозащищённостью и надёжностью в целом линии передачи данных. Кривизна ПО приравнивается к глюку -------------------- "Им приказали подслушивать, а они подсматривают..."
|
TS128 |
Nov 10 2010, 22:22
Post
#14
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Не ПО кривизна а аппаратной части.
|
alex_t2 |
Nov 10 2010, 23:21
Post
#15
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Так схемотехника-то, что в БУД302, что в БУД420, в части обмена практически одинакова. Последние вроде как не виснут. Скорее всё-ж к ПО вопросы.
-------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Integral Service |
Nov 12 2010, 23:58
Post
#16
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 |
Цитата Это сбои в работе линии передачи данных Rx-Tx Возможно было бы это причиной, если это наблюдалось только на БВД-342хх, но это наблюдается еще и на БВД313х, где отдельно ведутся провода ТМ и DSD. -------------------- www.isnv.ru
|
TS128 |
Nov 14 2010, 14:15
Post
#17
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
На БВД-313R как впрочем и 311R - могут внезапно оказывать ключи, при этом клавиатура и всё прочее будут продолжать работать. В таких случаях причина совершенно иная нежели проблемы с БВД-342...
Если кнопка открывания отпирает замок на запрограммированое время, а не только на время удержания кнопки, и при этом БВД издаёт соответствующие звуковые сигналы - это значит, что проессор и ПО работают. В случае гипотетического сбоя ПО и "зависания" БУД кнопка будет работать как и всё прочее некорректно (в аварийном режиме). |
Integral Service |
Nov 15 2010, 03:18
Post
#18
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 |
Цитата Если кнопка открывания отпирает замок на запрограммированое время, а не только на время удержания кнопки, и при этом БВД издаёт соответствующие звуковые сигналы - это значит, что проессор и ПО работают. В случае гипотетического сбоя ПО и "зависания" БУД кнопка будет работать как и всё прочее некорректно (в аварийном режиме). Вот на это к сожалению не обращал внимание. Еще надо будет посмотреть на схему подключения кнопки, т.к. на половине подъездов кнопка подключена по заводской схеме, а на другой половине по схеме прямого подключения замка к БУДу, а кнопки напрямую к GND и OP, ну и +E на светодиод. И сопоставить еще все это со случаями когда на замке есть ток и когда на нем его нет. Цитата На БВД-313R как впрочем и 311R - могут внезапно оказывать ключи, при этом клавиатура и всё прочее будут продолжать работать. Да, но клавиатура тоже не работает... -------------------- www.isnv.ru
|
TS128 |
Nov 15 2010, 16:29
Post
#19
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
Что-то не верится что на БВД-313 может не работать клавиатура вместе со считвателем одновременно, и устранятся это простым выключкением-включением БУД-а.
Обращать внимание на кнгопку следует при подключении её не по "заводской" схеме, т.е. без исполдьзования белого и зелёного проводов - это важно для диагностики состоянияч БУД-а. |
Integral Service |
Nov 16 2010, 00:02
Post
#20
|
Самый активный пользователь Group: User Posts: 880 Joined: 6-October 09 From: г. Новороссийск, Краснодарский край Member No.: 45 885 |
Цитата Что-то не верится что на БВД-313 может не работать клавиатура вместе со считвателем одновременно, и устранятся это простым выключкением-включением БУД-а. Зуб даю! Если честно, когда звонили жители первого из таких домов, где это стало наблюдаться - первые раза 3 я сам думал что в подъезде "завелся Кулибин" какой то, который жаждит нам напортачить, но как оказалось дело было действительно в оборудовании. Цитата Обращать внимание на кнгопку следует при подключении её не по "заводской" схеме, т.е. без исполдьзования белого и зелёного проводов - это важно для диагностики состоянияч БУД-а. Да, я об этом же и говорю, но к сожалению я только сейчас начал обдумывать эту проблему. Но я уверен что такое случится еще и не один раз. И есть еще проблемка, если в такой ситуации замок будет заблокирован - будет сложно понажимать кнопку изнутри... придется воспользоваться ломиком -------------------- www.isnv.ru
|
Lo-Fi Version | Time is now: 29th April 2024 - 10:13 |