Не пойму в чём проблемка во всём подъезде стоят мониторы 430 тут один без нас поставил визит 460 и БКМ-440 и началась херня с перезвоном я понимаю что стоит перемычка LN- на GND она нужна но в тот момент она сажает единицу на минус и коммутатора и всего через экран коаксиала кто решил данную проблемку напишите рецепт. Пожалуйста!!!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
 
Reply to this topicStart new topic
Replies
alex_t2
post Sep 5 2013, 18:29
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 1 392
Joined: 6-July 07
Member No.: 2 073



Не должно быть перемычки на подъездном канале.
Только на индивидуальном блоке вызова.
Рецепт - снять перемычку.


--------------------
Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ecs23
post Sep 5 2013, 18:56
Post #3


Новый пользователь
*

Group: User
Posts: 13
Joined: 3-September 13
Member No.: 47 986



Цитата(alex_t2 @ Sep 5 2013, 19:29) *

Не должно быть перемычки на подъездном канале.
Только на индивидуальном блоке вызова.
Рецепт - снять перемычку.

Если снять перемычку то тогда нет дозвона в данную квартиру