Help - Search - Members - Calendar
Full Version: Помогите разобраться
VIZIT Group Forum > Русскоязычная конференция > Техническая конференция. Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступа > Документация
ecs23
Не пойму в чём проблемка во всём подъезде стоят мониторы 430 тут один без нас поставил визит 460 и БКМ-440 и началась херня с перезвоном я понимаю что стоит перемычка LN- на GND она нужна но в тот момент она сажает единицу на минус и коммутатора и всего через экран коаксиала кто решил данную проблемку напишите рецепт. Пожалуйста!!!
alex_t2
Не должно быть перемычки на подъездном канале.
Только на индивидуальном блоке вызова.
Рецепт - снять перемычку.
ecs23
Цитата(alex_t2 @ Sep 5 2013, 19:29) *

Не должно быть перемычки на подъездном канале.
Только на индивидуальном блоке вызова.
Рецепт - снять перемычку.

Если снять перемычку то тогда нет дозвона в данную квартиру
alex_t2
Проверьте, не оборван ли провод LN- от щита до БКМ-а.
Должно работать без перемычки.
Надеюсь, видеосигнал-то в квартиру заведен?
ecs23
Цитата(alex_t2 @ Sep 5 2013, 20:12) *

Проверьте, не оборван ли провод LN- от щита до БКМ-а.
Должно работать без перемычки.
Надеюсь, видеосигнал-то в квартиру заведен?

На монитор VIZIT-М456CM БКМ не нужен у меня на всём подъезде стоят 430 и всё работает безо всяких проблем поставил 456 появились проблемы хотя расключение как у 430 и у меня стоит коммутатор БК-100
alex_t2
Да без разницы, что с БКМ, что без БКМ - ПЕРЕМЫЧКИ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО.
Перемычка ставится при применении одноабонентских блоков вызова, или, в виде исключения (сто раз подумать и проверить) если монитор ставится вместо трубки ПРИ ОТСУТСТВИИ ВИДЕОКАМЕРЫ.
Для правильной работы монитора ему нужны ТРИ провода - LN-, LN+, GND. GND приходит по кабелю видеосигнала, если этого кабеля нет, то можно рискнуть, и поставить перемычку.