Подскажте я обслуживаю дом 5 подьездов в подьезде не более 40 квартир домофоны между собой не соединены,столкнулся ситуацией, опишу оборудование которое стоит монитор vizit m430>БК-4V>Блок вызова БВД-431>БУД-420(Блок управления)>Терминал консьержа VIZIT-TK401D,Блок управления терминала консьержа VIZIT-TU412M1,пожалуйста помогите расписать как должно быть подключение этого домофона,если не сложно расскажите на пальцах пожалуйста,буду благодарен буду рад проставить ящик пива если кто поможет
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Dec 24 2008, 06:16
Post #2


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Трубок 431 не существует. Это вызывная панель (БВД) у вас вероятно 431. Есть мониторы М-430.

Для проверки, прежде чем что-то предпринимать попробуйте вместо 133 набрать 33 или 233... если вызов пойдёт и в нужную квартиру то у вас значит не к той линии SEL подключено или нет перемычки между линиями SEL, если квартир не более 100 в подъезде.

Только с чего это Вы вдруг решили что cdv50 vizit должен нормально работать с домофоном Vizit? Производитель cdv50 (Ю. Корея) никогда не делал и не делает совместимых с координатными домофонов. Этот ширпотреб ориентрирован чисто на индивидуальные домофоны индивиуального стандарта. Простые - проще говоря. Но в России и не только имееются фирмочки, не указывающие своего названия, котрые встраивают во всякие разные мониторы, платы адаптеры котрые должны обеспечивать совместимость с чем они задумают. Однако гарантий полной работоспоспособности они не дают, каких-то глубоких исследований вдаваясь в принцыпы работы того с чем они делают совместимость часто не делают и никак не сотрудничают с производителяи домофонов. Одним словом проверять нужно на трубке Vizit или на мониторе Vizit, если они работают, то разбираться надо с cdv50 vizit и не с чем другим. К слову сказать видео в обоих системах домофона работет одинаково, поэтому не удивительно что у Вас оно заработало.
И ещё... насчёт 2 мониторов... я уже говорил что индивидуальные домофоны давольно простые и поэтому позволяют делать такие фокусы как паралельное подключение и т.п., так вот, с Vizit ничего подобного не выйдет! Если разобаться в принцепах работы станет понятно почему этого нельзя сделать было производителю. Для подключения 2 мониторов к одному номеру квартиры можно попробывать применить РТ1х2, но не факт что всё получится.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
oooblik
post Dec 24 2008, 12:42
Post #3


Новый пользователь
*

Group: Registered user
Posts: 5
Joined: 17-December 08
Member No.: 24 781



Цитата(TS128 @ Dec 24 2008, 06:16) *

Трубок 431 не существует. Это вызывная панель (БВД) у вас вероятно 431. Есть мониторы М-430.

Для проверки, прежде чем что-то предпринимать попробуйте вместо 133 набрать 33 или 233... если вызов пойдёт и в нужную квартиру то у вас значит не к той линии SEL подключено или нет перемычки между линиями SEL, если квартир не более 100 в подъезде.

Только с чего это Вы вдруг решили что cdv50 vizit должен нормально работать с домофоном Vizit? Производитель cdv50 (Ю. Корея) никогда не делал и не делает совместимых с координатными домофонов. Этот ширпотреб ориентрирован чисто на индивидуальные домофоны индивиуального стандарта. Простые - проще говоря. Но в России и не только имееются фирмочки, не указывающие своего названия, котрые встраивают во всякие разные мониторы, платы адаптеры котрые должны обеспечивать совместимость с чем они задумают. Однако гарантий полной работоспоспособности они не дают, каких-то глубоких исследований вдаваясь в принцыпы работы того с чем они делают совместимость часто не делают и никак не сотрудничают с производителяи домофонов. Одним словом проверять нужно на трубке Vizit или на мониторе Vizit, если они работают, то разбираться надо с cdv50 vizit и не с чем другим. К слову сказать видео в обоих системах домофона работет одинаково, поэтому не удивительно что у Вас оно заработало.
И ещё... насчёт 2 мониторов... я уже говорил что индивидуальные домофоны давольно простые и поэтому позволяют делать такие фокусы как паралельное подключение и т.п., так вот, с Vizit ничего подобного не выйдет! Если разобаться в принцепах работы станет понятно почему этого нельзя сделать было производителю. Для подключения 2 мониторов к одному номеру квартиры можно попробывать применить РТ1х2, но не факт что всё получится.

С такой ситуации что по инструкции поставил перемычки на номера квартир 69,72,71,70
Идеально работает только на буд 420 пришлось резистор покрутить фонил
.стоит вызывная панель БДВ-431DXKCB подключаеться
К буд 420 к нему подключаеться пульт консьержа 400 серия кажеться, для показа видео используеться трубка М-430 ,пульт косьержа и видеотрубка наскоко я понял подключаеться к нижней части к буд420,(буд 420наскоко я понял),а бк4 подключаеться к верхней стороне стороне,мне интересно как подключить бк4в к буд420
и выставить перемычки
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Dec 24 2008, 19:42
Post #4


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



Фонил говорите? Это подозрительно! Подкручивать следует только в томслучае если Вы уверены что вся сеть абонентских устройств подключена правельно и полностью исправна! Либо ваши чудо-cdv50 вносят дизбаланс (из-за не полного соответствия визитовскому оборудованию, что вполне часто встречается), либо если и с визитовскими мониторами или трубками всё тоже самое вероятно в системе присутствуют направельно подключеные абонентские устройства - паралельно, с неправельной палярностью или замкнутые накотко.

Если дизбаланс вносят ваши мониторы то реглировать следует только DOORSET и HANDSET, а BALANCE лучше не трогать потаму как в этом случае вы сделаете фонящими другие квартиры. Когда везде стоит нормальное оборудование обычно подстраивается только BALANCE. Уменьшая DOORSET и HANDSET не забывайте что обеспечивая нормальную связь вашим мониторам Вы уменьшаете громкость остальным абонентам. В нормальной системе DOORSET и HANDSET должны находится на максимуме или очень близко к нему.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
oooblik
post Dec 25 2008, 01:46
Post #5


Новый пользователь
*

Group: Registered user
Posts: 5
Joined: 17-December 08
Member No.: 24 781



Цитата(TS128 @ Dec 24 2008, 19:42) *

Фонил говорите? Это подозрительно! Подкручивать следует только в томслучае если Вы уверены что вся сеть абонентских устройств подключена правельно и полностью исправна! Либо ваши чудо-cdv50 вносят дизбаланс (из-за не полного соответствия визитовскому оборудованию, что вполне часто встречается), либо если и с визитовскими мониторами или трубками всё тоже самое вероятно в системе присутствуют направельно подключеные абонентские устройства - паралельно, с неправельной палярностью или замкнутые накотко.

Если дизбаланс вносят ваши мониторы то реглировать следует только DOORSET и HANDSET, а BALANCE лучше не трогать потаму как в этом случае вы сделаете фонящими другие квартиры. Когда везде стоит нормальное оборудование обычно подстраивается только BALANCE. Уменьшая DOORSET и HANDSET не забывайте что обеспечивая нормальную связь вашим мониторам Вы уменьшаете громкость остальным абонентам. В нормальной системе DOORSET и HANDSET должны находится на максимуме или очень близко к нему.

хаха говорю таджики монтировали(пост выше))))),Если они сеть построили свитч на 24 порта без оптики с одного подвала подъезда, идет в следующей подъезд по подвалу патчкорд всего 1, до следующего свитча 50 -70 метров 5 категории не экроанированый,рядом с кабелем 380 в.,и инженеры хотели запустить, эту сеть для подключения изернета,и хотели получить очень шустрый интернет на 185 квартир)))))как думаете таджики смонтировали ли правильную трассу домофона?
Кто не верит реально могу показать, на монтаже не первый год работаю,поэтому пустил ноую трассу
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
TS128
post Dec 25 2008, 23:20
Post #6


Самый активный пользователь
********

Group: Registered user
Posts: 2 342
Joined: 20-February 07
From: Новокузнецк
Member No.: 797



ХА-ХА! А зачем тут оптика? Только чтобы было дороже? У вас же не 50-70 километров а 50-70 метров всего-лишь. Оптика обеспечивает те же скорости что и витая пара только оптика позволяет на значительно большие расстояния поднять скорости на которые витая пара даже и не способна, НО, это используется только когда речь идёт об сверх-больших обёъмах информации, 185 квартир не загрузят даже 100 Мбит витую пару, если будут пользоваться только интернетом. Такого обмена данными какой бывает на предприятиях между квартирами в образимом будущем не будет. Свич 24 порта это мелочь! Вот если бы там стоял стековый свичь на все 185 квартир... вот тогда бы стоило говорить о том что этой витой пары не хватит. По скольку прокладка идёт по подвалу а не по улице необходимость в экранированной витой паре отпадает, 380, её не мешает. Мешать могут быть помехи в промздании где работает очень мощное электрооборудование - в жилых домах такого быть не может. Поверте, я достаточно разбираюсь в этом вопросе, т.к. профессионально связан и с этим тоже. Впрочем это всё откровенный оффтопик!