Всем доброго времени суток!
Не работает следующая схема, внизу на парадной стоит 432 бвд, нижнюю бвд открывает.. Верхнюю(405) ни в какую, возможна ли проблема в том, что 405 вызывная подключена к БКМу без РВС? Или какие-то земли не объеденены?(Если подключить обычную УКП то все работает и открывает). И еще один момент с 432 вызывной видеосигнал тоже идет без РВС а через BK4MV |
alex_t2 |
Mar 26 2014, 18:35
Post
#2
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Вызов с БВД-405 проходит?
Напряжение питания БВД-405 какое? Между GND и +Е. -------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Alexey_A |
Mar 27 2014, 07:24
Post
#3
|
Пользователь Group: User Posts: 89 Joined: 8-November 10 Member No.: 46 442 |
Вызов с БВД-405 проходит? Напряжение питания БВД-405 какое? Между GND и +Е. Вызов конечно проходит... 405 на 4 канала в другой квартире стоит бкм440+456монитор все открывает и пашет, но через БК2А по одному каналу... и трубка простая открывает.. а что, может быть из-за питания вызывной? Померяем |
alex_t2 |
Mar 27 2014, 07:40
Post
#4
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Да, в принципе может. Открывание довольно критично к напряжению питания. Меньше 18 Вольт не должно быть.
-------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Alexey_A |
Mar 27 2014, 09:31
Post
#5
|
Пользователь Group: User Posts: 89 Joined: 8-November 10 Member No.: 46 442 |
|
alex_t2 |
Mar 27 2014, 10:17
Post
#6
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Когда питание на грани - запросто так может быть.
-------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Alexey_A |
Apr 2 2014, 08:34
Post
#7
|
Пользователь Group: User Posts: 89 Joined: 8-November 10 Member No.: 46 442 |
Когда питание на грани - запросто так может быть. Питание в норме 24В.. Возможно ли неисправен бкм440м? хотя нижний блок вызова через буд420 открывает. На этом этаже у одной квартиры стоит БКМ440 он через БК2А подключен к этому БВД тоже все нормально открывается.... Закрался такой вопрос, БВД405 питается от отдельного блока питания, может быть нужно запитать от бкм? Все земли объеденины |
Alexey_A |
Apr 2 2014, 12:49
Post
#8
|
Пользователь Group: User Posts: 89 Joined: 8-November 10 Member No.: 46 442 |
Открытие двери ведь происходит обрывом линии? Уже подумываю можно ли какое-нибудь реле внедрить, уж очень нужно снять вопрос.....
|
alex_t2 |
Apr 2 2014, 14:16
Post
#9
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Да, обрывом.
-------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Alexey_A |
Apr 3 2014, 08:25
Post
#10
|
Пользователь Group: User Posts: 89 Joined: 8-November 10 Member No.: 46 442 |
да, походу никакое реле не спасет, что ж за напасть такая
|
alex_t2 |
Apr 3 2014, 08:31
Post
#11
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Перемычка LN- GND на этом канале стоит?
-------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Alexey_A |
Apr 3 2014, 08:40
Post
#12
|
Пользователь Group: User Posts: 89 Joined: 8-November 10 Member No.: 46 442 |
нет, не стоит, по идее ведь она не нужна
|
alex_t2 |
Apr 3 2014, 08:45
Post
#13
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
На этажном канале лучше поставить. Хотя по идее это соединение должно получиться и так, через минус питания, но лучше ставить
-------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Alexey_A |
Apr 3 2014, 09:05
Post
#14
|
Пользователь Group: User Posts: 89 Joined: 8-November 10 Member No.: 46 442 |
Соединение происходит, разговор происходит, единственное что не открывается дверь, при физическом обрыве линии от бкм дверь открывается....
|
alex_t2 |
Apr 3 2014, 09:29
Post
#15
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
Остается еще попробовать подключить вольтметр между LN- LN+ на этом канале, и, нажав кнопку открывания, посмотреть - меняется ли напряжение. Должно увеличиваться примерно от 7 до > 12 Вольт
-------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Alexey_A |
Apr 3 2014, 09:31
Post
#16
|
Пользователь Group: User Posts: 89 Joined: 8-November 10 Member No.: 46 442 |
Если не меняется, то что? Неисправен БКМ?
|
alex_t2 |
Apr 3 2014, 09:40
Post
#17
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 1 392 Joined: 6-July 07 Member No.: 2 073 |
То очень странно, но тогда больше подозрений на БКМ и соединение LN- GND, чем на БВД
-------------------- Программа для работы с памятью домофона Домофон-конфигуратор
|
Alexey_A |
May 6 2014, 10:05
Post
#18
|
Пользователь Group: User Posts: 89 Joined: 8-November 10 Member No.: 46 442 |
Проблема решилась покупкой и заменой на обычный БКМ440!! Самое интересное что у меня было их там две штуки с одной и той же неисправностью получается! Никто не сталкивался с этими БКМ440М?? Может они сырые какие-то?
|
Alexey_A |
Aug 11 2014, 09:20
Post
#19
|
Пользователь Group: User Posts: 89 Joined: 8-November 10 Member No.: 46 442 |
Эти БКМ440М не работают с 405 вызывными! По какой причине не понятно, с 403 и 404 работают, а 405 не октрывают!
|
Alexey_A |
Sep 3 2014, 17:11
Post
#20
|
Пользователь Group: User Posts: 89 Joined: 8-November 10 Member No.: 46 442 |
Может кому пригодится! Очень долго вел переговоры с каким-то техническим специалистом из Москвы(правда переговоры заключались в том что у него не хватает времени попробовать) на третий день он сказал, что все работает.. Видимо времени так и не хватило попробовать. Спустя неделю позвонил опять, и теперь уже эта проблема известна, отправили к дилеру там впаяли какой-то резистор, завтра проверю функциональность.
А так 440М с БВД405 без доработки никак не работает, хоть в официальном мануале нарисованы схемы с 405 панелькой. |