Help - Search - Members - Calendar
Full Version: БКМ440М+ВИЗИТ460+БВД405+БВД432
VIZIT Group Forum > Русскоязычная конференция > Техническая конференция. Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступа > Мониторы
Alexey_A
Всем доброго времени суток!
Не работает следующая схема, внизу на парадной стоит 432 бвд, нижнюю бвд открывает.. Верхнюю(405) ни в какую, возможна ли проблема в том, что 405 вызывная подключена к БКМу без РВС? Или какие-то земли не объеденены?(Если подключить обычную УКП то все работает и открывает).
И еще один момент с 432 вызывной видеосигнал тоже идет без РВС а через BK4MV
alex_t2
Вызов с БВД-405 проходит?
Напряжение питания БВД-405 какое? Между GND и +Е.
Alexey_A
Цитата(alex_t2 @ Mar 26 2014, 19:35) *

Вызов с БВД-405 проходит?
Напряжение питания БВД-405 какое? Между GND и +Е.

Вызов конечно проходит... 405 на 4 канала в другой квартире стоит бкм440+456монитор все открывает и пашет, но через БК2А по одному каналу... и трубка простая открывает.. а что, может быть из-за питания вызывной? Померяем
alex_t2
Да, в принципе может. Открывание довольно критично к напряжению питания. Меньше 18 Вольт не должно быть.
Alexey_A
Цитата(alex_t2 @ Mar 27 2014, 08:40) *

Да, в принципе может. Открывание довольно критично к напряжению питания. Меньше 18 Вольт не должно быть.

Дело все в том, что с других квартир открывает
alex_t2
Когда питание на грани - запросто так может быть.
Alexey_A
Цитата(alex_t2 @ Mar 27 2014, 11:17) *

Когда питание на грани - запросто так может быть.

Питание в норме 24В.. Возможно ли неисправен бкм440м? хотя нижний блок вызова через буд420 открывает.
На этом этаже у одной квартиры стоит БКМ440 он через БК2А подключен к этому БВД тоже все нормально открывается....
Закрался такой вопрос, БВД405 питается от отдельного блока питания, может быть нужно запитать от бкм? Все земли объеденины
Alexey_A
Открытие двери ведь происходит обрывом линии? Уже подумываю можно ли какое-нибудь реле внедрить, уж очень нужно снять вопрос.....
alex_t2
Да, обрывом.
Alexey_A
да, походу никакое реле не спасет, что ж за напасть такая
alex_t2
Перемычка LN- GND на этом канале стоит?
Alexey_A
нет, не стоит, по идее ведь она не нужна
alex_t2
На этажном канале лучше поставить. Хотя по идее это соединение должно получиться и так, через минус питания, но лучше ставить
Alexey_A
Соединение происходит, разговор происходит, единственное что не открывается дверь, при физическом обрыве линии от бкм дверь открывается....
alex_t2
Остается еще попробовать подключить вольтметр между LN- LN+ на этом канале, и, нажав кнопку открывания, посмотреть - меняется ли напряжение. Должно увеличиваться примерно от 7 до > 12 Вольт
Alexey_A
Если не меняется, то что? Неисправен БКМ?
alex_t2
То очень странно, но тогда больше подозрений на БКМ и соединение LN- GND, чем на БВД
Alexey_A
Проблема решилась покупкой и заменой на обычный БКМ440!! Самое интересное что у меня было их там две штуки с одной и той же неисправностью получается! Никто не сталкивался с этими БКМ440М?? Может они сырые какие-то?
Alexey_A
Эти БКМ440М не работают с 405 вызывными! По какой причине не понятно, с 403 и 404 работают, а 405 не октрывают!
Alexey_A
Может кому пригодится! Очень долго вел переговоры с каким-то техническим специалистом из Москвы(правда переговоры заключались в том что у него не хватает времени попробовать) на третий день он сказал, что все работает.. Видимо времени так и не хватило попробовать. Спустя неделю позвонил опять, и теперь уже эта проблема известна, отправили к дилеру там впаяли какой-то резистор, завтра проверю функциональность.
А так 440М с БВД405 без доработки никак не работает, хоть в официальном мануале нарисованы схемы с 405 панелькой.
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.
Домофоны, видеодомофоны, системы контроля доступом.