БВД-SM100 не возможно сменить коды |
БВД-SM100 не возможно сменить коды |
Андрей Связь ПТК |
Feb 25 2009, 09:38
Post
#1
|
Новый пользователь Group: Представитель Связь-ПТК Posts: 1 Joined: 26-June 07 From: 620127г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 9 Member No.: 1 970 |
Здравствуйте. Клиенты жалуются, что в некоторых панелях SM-100 комбинация цифр 12#345 или 123#45 открывает двери, и эту комбинацию не могут изменить. Что посоветуете? спасибо
|
Евгений Молочков |
Feb 26 2009, 15:21
Post
#2
|
Новый пользователь Group: Представитель "МОДУС-Н" Posts: 13 Joined: 9-February 09 Member No.: 29 918 |
Здравствуйте. Клиенты жалуются, что в некоторых панелях SM-100 комбинация цифр 12#345 или 123#45 открывает двери, и эту комбинацию не могут изменить. Что посоветуете? спасибо Комбинация 12#345 возможно является комбинацией для открывания двери индивидуальным кодом (для 12 квартиры) при трёхзначном коде, её можно и изменить в настройках и совсем выключить. -------------------- С уважением, инженер технического отдела.
|
TS128 |
Feb 27 2009, 23:11
Post
#3
|
Самый активный пользователь Group: Registered user Posts: 2 342 Joined: 20-February 07 From: Новокузнецк Member No.: 797 |
это зашитая в память заводом для тестирования информация. При смене микросхемы памяти на чистую, котрую можно взять в любом магазине радиодеталей (называется 24C16 или AT24C16) все подобные настройки будут исключены. Но на уже установленных подъездах естественно проще и разумнее выключить индивидуальные коды если они не используются или сменить индивидуальный код этой квартиры.
|